ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro20.10.20 07:53
20,8°
Alessandro20.10.20 07:54
Im EG = 22,5 - 22,7°
Der Boden im EG war wirklich sehr warm heute Morgen.
Der im Bad eiskalt.
Der Boden im EG war wirklich sehr warm heute Morgen.
Der im Bad eiskalt.
Daniel-Sp20.10.20 08:00
6h Takt bedeutet vermutlich, daß die produzierte Wärme besser in der Fußbodenheizung ankommt. Warte erstmal heute den Termin mit dem Heizungsbauer ab. Ev. Kann man später den Fluss in der Fußbodenheizung insgesamt noch etwas reduzieren und die wärmeren Räumen etwas eindrosseln damit das Bad mehr abbekommt. Frage bitte den Heizungsbauer, ob zusätzlich zu den Durchflussröhrchen auch noch am Rücklaufbalken eine Flussbegrenzung einstellbar ist. Die Rohrlängen der Räume wäre noch hilfreich.
Was bedeutet 9kWh mit dem Ausrufezeichen?
Was bedeutet 9kWh mit dem Ausrufezeichen?
Daniel-Sp20.10.20 08:02
Hast du den Boden im Bad gemessen?
Alessandro20.10.20 08:08
Daniel-Sp schrieb:
6h Takt bedeutet vermutlich, daß die produzierte Wärme besser in der Fußbodenheizung ankommt. Warte erstmal heute den Termin mit dem Heizungsbauer ab. Ev. Kann man später den Fluss in der Fußbodenheizung insgesamt noch etwas reduzieren und die wärmeren Räumen etwas eindrosseln damit das Bad mehr abbekommt. Frage bitte den Heizungsbauer, ob zusätzlich zu den Durchflussröhrchen auch noch am Rücklaufbalken eine Flussbegrenzung einstellbar ist. Die Rohrlängen der Räume wäre noch hilfreich.
Was bedeutet 9kWh mit dem Ausrufezeichen?mache ich.
Ich finde 9kWh schon nicht wenig für 9 Stunden.
halmi20.10.20 08:11
wie viel Wärme hat die Anlage aus den 9kWh Strom denn gemacht?