Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 61 Votes
A

ajokr2025

Es ist dann immer wieder Luft im Heizkreissystem. Entlüfter im Tower ein bisschen aufdrehen und es zischt raus.
Auch an den Heizkörpern?
Hatte ich hier auch, und der Druck sackte immer mehr ab. Dann fiel mir unter einem neuen Heizkörper eine Wasserlache auf, und einige Wochen später tropfte es unterhalb des MAG. Dem Heizi hat das weniger gefallen, konnte ja keine Rechnung für eigenes Verschulden schreiben ;)
Entlüftung in Außeneinheit nach Jahr 1 gemäß Wartungsanleitung geschlossen?
75/5 ist doch eine Split, da geht das Wasser nicht nach draußen. Dafür darf im Gegensatz bei der Monoblock mit R290 kein automatischer Entlüfter drinnen sein.
 
A

ajokr2025

Welche Auswirkungen hat diese Einstellung aber auf der "anderen" Seite des Regelfelds, d.h. Richtung Volllast? Ich frage deswegen, weil meine Anlage während der letzten kalten Nächte mit hoher Luftfeuchtigkeit und entsprechend häufigem Enteisen überwiegend am anderen Ende des Zählbereichs von -180 Gradminuten gearbeitet hat, manchmal auch ein paar Grandmiunten mehr (also z.B. -175). Im Grunde sagt das doch, dass permanent ein Wärmedefizit vorhanden ist, oder? Was ist eigentlich das Regelungsziel: einfach nur die Soll-Temp (die erreicht die Anlage selbst bei -8 Grad ohne Heizstab, nachdem ich neue Fenster bekommen habe) oder ein bestimmter EI-Wert, z.B. der eingestellte Startwert?
Da hat die Einstellung auf -100 keine Auswirkung. Bei Abtauwetter klebt das EI meist an der Untergrenze von -180:

Diagramm mit Temperaturverlauf, HLK-Werten und Kompressorlinien über Zeit


Grün die Kompressorleistung und gelb das EI, beide auf der Skala rechts. Bei -180 maximale Kompressorleistung von etwa 70%. Wenn sich das EI von der Untergrenze löst, sinkt die Kompressorleistung ein wenig.

Im "Normalbetrieb" führt die EI-Regelung dazu, dass sich Soll und Ist-Vorlauftemperatur synchron bewegen:

Mehrfarbiges Zeitdiagramm mit Temperatur- und Druckverläufen über den Tag
 
Mahri23

Mahri23

Guten Morgen,

ich habe keine Heizkörper nur die Fußbodenheizung. Das Entlüftungsventil im Tower sollte ja zu gestellt sein. Dieses Entlüfte ich dann nach ein paar Tagen und es zischt Luft raus.
Der Druck liegt bei 2,1 Bar und einen Wasseraustritt habe ich auch keinen entdeckt. Es wurde ja schon einiges überprüft,gewechselt und eingebaut.
Das Gluckergeräusch ist dann auch ca. eine Woche komplett weg. Kommt dann aber recht langsam und leise wieder zurück. Was mich echt stutzig macht.
Wir haben nun einen Überprüfungsauftrag an Vaillant ausgelöst. Unsere 5.Jahres Garantie endet nämlich demnächst. Vielleicht hat der Vaillant Kundendienst noch eine zündende Idee...?
 
A

ajokr2025

Der Druck liegt bei 2,1 Bar und einen Wasseraustritt habe ich auch keinen entdeckt. Es wurde ja schon einiges überprüft,gewechselt und eingebaut.
Das Gluckergeräusch ist dann auch ca. eine Woche komplett weg. Kommt dann aber recht langsam und leise wieder zurück. Was mich echt stutzig macht.
Hat schon mal jemand das/die MAG verdächtigt? Wenn die Membran da drin undicht wird, gelangt das Gas in den Heizkreislauf. Wasser tritt dann nicht aus. Wobei der uniTower oben links ein MAG hat, und eventuell noch eines extern verbaut wurde:

 
Mahri23

Mahri23

Danke für den Hinweis. Kann Dir leider nicht beantworten, ob und wo das Teil im Tower verbaut ist...? Ausserhalb habe ich solch MAG nicht entdeckt.
 
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6891 Beiträgen
Oben