anntobo

Super Testreihe, vielen Dank dafür. Dann ist die Sache ja eigentlich klar. In den meisten Fällen sollte dann Entwarnung möglich sein, was den Kompress angeht. Eigentlich gut, dass es so eine simple Sache ist und die Qualität des Kältekreises wohl ok ist. Nur hätte eigentlich Vaillant darauf kommen sollen…
 
R

RotorMotor

Bei der zweiten Messung war der Kompressor aus. Im Tower habe ich folgendes abgelesen: VL=24,3 und RL=25,1. Das was wir bisher auch festgestellt haben.
Bei den Messgeräten habe ich VL=23,7 und RL=23,8. Das müsste unsere Vermutung bestätigen, dass die Fühler in der Außeneinheit das Problem sind.
Super, dass du die Erwartung bestätigen konntest!

Wie wird eigentlich das Energieintegral aufgebaut? Anscheinend nicht über VL und RL oder?!
So, wie es aufgebaut wird, über VL soll und VL ist. ;-)
 
Tolentino

Tolentino

Beruhigt schonmal sehr, ja. Das einzige was mich noch verunsichert ist das laute Dröhnen, dass ja auch einige von uns haben. Ich habe nur nicht mehr auf dem Schirm ob das mit den schlechten AZ korrellierte oder nicht.
 
R

RotorMotor

Beruhigt schonmal sehr, ja. Das einzige was mich noch verunsichert ist das laute Dröhnen, dass ja auch einige von uns haben. Ich habe nur nicht mehr auf dem Schirm ob das mit den schlechten AZ korrellierte oder nicht.
Da hatte doch vor einer Weile mal jemand von einem "Dämmkit" oder sowas geschrieben?
Gab es dazu Neuigkeiten?
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5098 Beiträgen

Ähnliche Themen
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
15.07.2023Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? Beiträge: 110
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
13.01.2022Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? Beiträge: 16
20.12.2021Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung Beiträge: 13
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
09.11.2021Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? Beiträge: 20
08.05.2021Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
08.04.2023Vaillant flexotherm - empfehlenswert? Beiträge: 26
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
19.03.2021Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? Beiträge: 16
16.01.2018Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
04.03.2022Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen Beiträge: 117
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
02.01.2022Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
01.12.2022Wärmepumpe erzeugt hörbaren Körperschall (mit Fotos der Anlage) Beiträge: 16
10.09.2011Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche Beiträge: 26
20.04.2016Dimensionierung der Heizung ausreichend? Beiträge: 15
28.01.2017Kosten für Lüftungsanlage Erfahrungen Beiträge: 18
25.06.2020Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? Beiträge: 300
14.12.2012Solarertrag zu wenig; wie drei Flachkollektoren einstellen Beiträge: 33

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben