Naja es ist ja so wenn die Wärmepumpe auf 35 Grad gerechnet wurde, dann sind die Reserven bei der VLT eher geringer.
Dem entsprechend könnte das Maximum schon erreicht sein und die Hydraulik hat dann keinen Einfluss mehr.
Doch, die Hydraulik hat noch Einfluss, da im Heizkreis die Vorlauftemperatur 1,5-2K unter dem Vorlauf der Wärmepumpe liegt!
Es gibt also noch Einsparpotenzial.
Und nächste Heizsaison ist das Haus bereits trocken geheizt, dann verbraucht er nochmal etwas weniger Energie zum Heizen.
ja ich hab den HB mehrmals gefragt
Der Heizi hat jetzt etwas an der Primärpumpe herumgeschraubt. War 3 Stunden da. Nach der Spülung hab ich gefühlt mehr Durchfluss, obwohl keine Luft in den Leitungen war. Kann das sein? Kontrolliert hab ich es noch nicht.
Fakt ist dass der letzte Takt auch wieder nur 20 Minuten lief...
Das hat mich so frustriert dass ich den Pufferfühler jetzt an der Mischer RL gehängt habe und warte jetzt was passiert :p