Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
H

halmi

Alternativ mal mit dem Chef der Heizungsbaufirma reden und die Probleme schildern. Auch die knapp 2000 Verdichterstarts seit März ansprechen. Evtl. kann man sich einigen und die bauen dir die Anlage kostenlos um. Im Endeffekt muss nur die Verrohrung geändert damit der Mischer und Puffer rausfliegen.
 
T

T_im_Norden

OG könnte sein :
Verstopfte Kreise -> Heizkreis 5 Flur oben sowie HTHK

Luft in den Kreisen -> Wärme Übertragung verringert, Durchfluss verringert

Nicht genug Pumpendruck da im Moment alle Kreise offen sind.

Ob und was hier gemacht werden könnte sollte Daniel sagen, damit weiterhin nur einer dran justiert.
 
A

Alessandro

Wärmepumpe ist aktuell wieder am Heizen. Seit ungefähr 2 Stunden.
AT = 9°
Vorlauf Temp: 27.6°
Rücklauf Temp: 33,7°
Puffer: 27,6°

So wie ich es verstehe ist, so wie die Heizkurve bzw. die Mischerpumpe eingestellt ist, sollte der Trennspeicher einfach eine "Verlängerung" des Vorlaufs für die Fußbodenheizung sein, richtig?
Im EG ist wie gesagt alles optimal und ich habe im kompletten Geschoss 22,5°

Im OG ist:
Kinderzimmer 1: 22°
Kinderzimmer 2: 21,5°
Schlafzimmer (2 Heizkreise): 20°
Flur (2 Heizkreise): 22°
Bad und WC (2 Heizkreise + Heizkreis HTHK): 20,8°
 
D

Daniel-Sp

Das habe ich auch gedacht. Oder ein Problem mit dem Rücklauffühler, der hatte heute morgen ja auch einmal nur 13°C oder so angezeigt.

Bei den Temperaturen im OG geht es bestimmt nur um das Bad?
 
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Schallschutz Kinderzimmer 12
2Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
3Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
4Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
5Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 633
6Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
7Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
8Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
11Hauseingang mit Flur oder ohne 15
12Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
13Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
14Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
16Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
19Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11

Oben