Ichbins01

habe mich schon gefragt wenn man "zu laut" für die Nachbarn wäre und man den Flüsterbetrieb aktivieren müsste, ob man dann im Haus frieren müsste.
 
S

Sepp_Maja

Feedback zum WKD Besuch von letzter Woche.
Platine in der Innen und Außeneinheit wurde getauscht und auch wenn wir davor keine exorbitant hohen Taktungsvorgänge hatten, läuft sich jetzt schon deutlich smoother.

Was die Vibrationen auf den Rohrleitungen angeht, hat der WKD den Flügelradsensor bzw. den Schlauch davor etwas gedämmt, was aber nur mäßigen Erfolg gebracht hat. Ich habe nun mal am Wochenende die kurzen Edelstahlwellrohre gegen DN32 Panzerflexschläuche getauscht und zusätzlich an die beiden Anschlüsse der Wärmepumpe noch zwei Frostschutzventile verbaut.
Die Vibrationen sind nun fast weg und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
 