Ganz ehrlich? Schnapp Dir deinen Sanni und 100€ und verbinde die WP direkt mit der FBH. Alles andere ist Unsinn.
Ich hab im Hinterkopf das bei hoher und gewollter Heizkurve (Bad läuft auf 23-24 Grad) inkl. Puffer der Verbrauch trotzdem noch moderat ist.

Du stellst Fragen wo alle sagen, das passt schon für die Auslegung und suchst das Haar in der Suppe weil die Spreizung nicht bei 5K sondern bei 2,5K liegt.

Das ist die gleiche Diskussion wie mit der Luftfeuchtigkeit. Du hast keine KWL willst aber die Werte wie mit KWL haben.

Kannst mich gerne korrigieren wenn ich es falsch in Erinnerung habe.
 
nein, ich will nur verstehen ob ich nicht einen Gedankenfehler habe.

Meine Regelgröße ist ja die Puffertemperatur.
Habe ich eine geringe Spreizung in der FBH bei -10° AT von 2-3K ist die natürlich umso geringer bei höheren ATs, was dann wiederum die WP zum Takten bringt.
Wäre es bei meiner Hydraulik deshalb nicht sinnvoll die Spreizung in der FBH zu erhöhen und mit mehr Druck zu arbeiten, so dass 1) die WP mehr Durchfluss und somit mehr Effizienz hat und 2) sich der Pufferspeicher nicht so schnell erwärmt?
Der FBH ist es ja egal ob ich 2 oder 8K Spreizung habe, denn der Kreislauf ist unabhängig von der WP.

mein HTHK hat übrigens eine Spreizung von 6K, während mein HWR eine Spreizung von 1,5K hat und fast ein hydrl. Kurzschluss ist.

Mein Verbrauch ist ziemlich konstant bei 28-30kWh, trotz hoher Heizkurve (18/30, 0/35, -15/38)
 
Wäre es bei meiner Hydraulik deshalb nicht sinnvoll die Spreizung in der FBH zu erhöhen und mit mehr Druck zu arbeiten,
Eigentlich macht man es genau umgekehrt. Spreizung gering, aber hoher Durchfluss. Wie soll denn die Wärme abgegeben werden, wenn Du immer mehr Wärme (= hoher Durchfluss) in die FBH gibst?
Der FBH ist es ja egal ob ich 2 oder 8K Spreizung habe, denn der Kreislauf ist unabhängig von der WP.
Der FBH ist es egal. Dem Energieverbrauch nicht. Hast Du 8K Spreizung in der FBH, kommt "kaltes" Wasser im Puffer an und muss erst energieintensiv wieder erwärmt werden. Kommt es "warm" an, bedarf es auch nur geringer Energie, es wieder passend aufzuwärmen.
Hatte ich schon x Mal vorgeschlagen, aber er hängt an seinem Puffer + Pumpe ;)
Dann bekommt der Heizi einen Tritt in den Hintern und es wird ein "guter" genommen. Ist ganz einfach.
 