ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Zaba1209.01.21 09:10
tomtom7909.01.21 09:20
Kann nur durch ein thermischen Kurzschluss erklärt werden der kaltes Wasser zurück pumpt.
Zaba1209.01.21 09:30
Wie finde ich Den?
Das einzige was ich vorgestern geändert habe war in einem Kinderzimmer den Durchfluss von 1,75 auf 2 zu ändern bei einem HK von 94m. Also nix Wildes
Das einzige was ich vorgestern geändert habe war in einem Kinderzimmer den Durchfluss von 1,75 auf 2 zu ändern bei einem HK von 94m. Also nix Wildes
halmi09.01.21 10:00
Kannst du mal den Rücklauf messen ob der wirklich 22 Grad hat? Dann auch gleich mal die einzelnen Kreise messen um evtl. den Kurzschluss zu finden.
Ich vermute aber das der kalte Rücklauf vom jetzt zugeschalteten Keller kommt.
Ich vermute aber das der kalte Rücklauf vom jetzt zugeschalteten Keller kommt.
Bookstar09.01.21 10:12
Mit Vorlauf 25,5 kannst du keine 24,8 RT erzielen bei den aktuellen AT. Ich sage ja, da stimmt etwas vorne und hinten nicht. Und so wie ich sehe ist es auch eine AIT oder Novelan Anlage.
Auf deinem Foto ist der Vorlauf bei fast 34 Grad!!!! Kein Wunder, so einen hohen Vorlauf hatte ich noch nie. Hast du eine Parallelverschiebung drin? Würde ich mal nachsehen. Bei der flachen Heizkurve würde sonst keine so hohe Vorlauf entstehen.
Alles sehr suspekt.
Auf deinem Foto ist der Vorlauf bei fast 34 Grad!!!! Kein Wunder, so einen hohen Vorlauf hatte ich noch nie. Hast du eine Parallelverschiebung drin? Würde ich mal nachsehen. Bei der flachen Heizkurve würde sonst keine so hohe Vorlauf entstehen.
Alles sehr suspekt.
tomtom7909.01.21 10:13
Mit einem Ir Thermometer die Rücklauf Leitungen alle 2-3 Minuten messen und protokollieren. Sollte dort einer auffällig sein den reduzieren.
Die je Thermometer für 15 Euro bei eBay reichen.
Die je Thermometer für 15 Euro bei eBay reichen.
Ähnliche Themen