ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
T_im_Norden schrieb:
Err sind aus ?
Du bist mit komplett offenen HKV gestartet?
Welchen Raum willst du als Referenz nehmen ?
Bad oben ?
Mach am besten nen eigenen Faden auf dafür um das zu checken.Ja. ERR sind seit 3 Wochen alle volle Pulle auf. KG ist zu. ÜSV komplett zu. Die 3 geschlossenen HK im KG stelle ich auf 0,5 wenn wir die Spreizung nicht in den Griff bekommen. Es wird das OG Bad werden müssen, da der Durchfluss hier schon bei 3 steht.Thread folgt
Zaba12 schrieb:
Ja. ERR sind seit 3 Wochen alle volle Pulle auf. KG ist zu. ÜSV komplett zu. Die 3 geschlossenen HK im KG stelle ich auf 0,5 wenn wir die Spreizung nicht in den Griff bekommen. Es wird das OG Bad werden müssen, da der Durchfluss hier schon bei 3 steht.
Thread folgtOG bei mir Bad volle Pulle offen, trotzdem nur Durchfluss von 1 l/m. Würde ich hier auf 3 l/min kommen, dann könnte ich wohl meine Heizkurve runternehmen und auch Energie sparen.
Aber ich finde einfach den Grund nicht, warum die Durchflüsse im OG so gering sind. Die Heizpumpe wird ja automatisch gesteuert, weil modulierend.
T
T_im_Norden09.01.21 21:52Der Widerstand im OG ist höher, Wasser sucht sich den leichten Weg.
Weniger Widerstand mehr Durchfluss.
Weniger Widerstand mehr Durchfluss.
T_im_Norden schrieb:
Der Widerstand im OG ist höher, Wasser sucht sich den leichten Weg.
Weniger Widerstand mehr Durchfluss.Ja ok. Dann müsste ich unten zudrehen im EG richtig? Aber dann bekomme ich Abtau Probleme, weil auch der Mindestdurchfluss runter gehtD
Daniel-Sp09.01.21 22:10Bookstar schrieb:
OG bei mir Bad volle Pulle offen, trotzdem nur Durchfluss von 1 l/m. Würde ich hier auf 3 l/min kommen, dann könnte ich wohl meine Heizkurve runternehmen und auch Energie sparen.
Aber ich finde einfach den Grund nicht, warum die Durchflüsse im OG so gering sind. Die Heizpumpe wird ja automatisch gesteuert, weil modulierend.Manche HKV haben auch im Rücklauf noch eine Flußbegrenzung, Mach mal ein Foto davon.