ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Alessandro10.02.21 14:48
Alessandro schrieb:
ist bei mir auch so. Ich weiß auch nicht warum...
Innerhalb einer Stunde sinkt der Rücklauf um 3Kso viel zu: Dein Estrich speichert viel mehr Energie als dein Puffer :p :p :p :p :p
halmi10.02.21 14:51
Warum zitierst du dich selbst? dein Estrich kühl niemals um 3k innerhalb von einer Stunde aus.
T_im_Norden10.02.21 15:02
Wenn der Rücklauf schnell und stark abfällt liegt es an :
Hydraulik
Pufferspeicher
Der Estrich hat diese Temperatur
Fehlende Dämmung
Hydraulik
Pufferspeicher
Der Estrich hat diese Temperatur
Fehlende Dämmung
Zaba1210.02.21 15:03
Bookstar schrieb:
Ich würde sagen die -3 Grad Außentemperatur 🙂. Aber die hast du ja auch, somit wäre das keine Erklärung.GenauBookstar10.02.21 15:06
halmi schrieb:
Ist dein UV komplett zu?Ha super Punkt den du ansprichst! laut 3 unterschiedlichen Klimatechnikern, darf es auf keinen Fall zugemacht werden, da bei der Abtauung sonst der Durchfluss nicht ausreicht. Habe es nicht geglaubt, aber die hatten Recht.
Habe ständig Abtaustörungen gehabt, weil der Mindestdurchfluss nicht erreicht werden kann.
tomtom7910.02.21 15:13
Bookstar schrieb:
Ha super Punkt den du ansprichst! laut 3 unterschiedlichen Klimatechnikern, darf es auf keinen Fall zugemacht werden, da bei der Abtauung sonst der Durchfluss nicht ausreicht. Habe es nicht geglaubt, aber die hatten Recht.
Habe ständig Abtaustörungen gehabt, weil der Mindestdurchfluss nicht erreicht werden kann.Dann stimmt eher deine Hydraulik Einstellungen nicht und 28 Grad Vorlauf ist sehr viel für ein aktuelles Haus ich fahre 25 21 0 bei Kfw 70.Und das würde auch den schnell steigenden Rücklauf erklären.
Ähnliche Themen