ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Zaba1212.02.21 21:42
halmi schrieb:
Durch den zugeschalteten Heizstab heute Nacht in Verbindung mit -20 Grad sind wir bei dezenten 50 kWh Strom... damit wurden 106kWh Wärme erzeugt.Das ist nicht schönUser081512.02.21 21:52
130 qm auf zwei Vollgeschosse, KFW 55 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, zwischen 21,5°C und 22,5°C Raumtemperatur
10.02: -5,9°C bis -2,6°C
11.02: -11,3°C - 0°C
55 kwh Gesamtstrom laut Stromzähler
10.02: -5,9°C bis -2,6°C
11.02: -11,3°C - 0°C
55 kwh Gesamtstrom laut Stromzähler
Bookstar12.02.21 22:15
Das ist aber nicht schön.
Daniel-Sp12.02.21 23:01
Die letzten 24h wurden 62,9 kWh Wärme erzeugt, für Heizung und Warmwasser.
AT - 1 bis - 11,9°C, Mitteltemperatur - 5,6°C. Haus 23°C. Kälter als NAT.
Verdichter hat 16,2 kWh verbraucht. Nicht enthalten sind der Verbrauch für die Steuerelektronik und Umwälzpumpe. Bräuchte ich noch ein weiteren Unterzähler für. Dank Sonnenschein heute sicher auch ordentlich solare Gewinne.
Gesamthausverbrauch 23kWh, heute war der Backofen 22min an, sonst nur Grundverbrauch.
AT - 1 bis - 11,9°C, Mitteltemperatur - 5,6°C. Haus 23°C. Kälter als NAT.
Verdichter hat 16,2 kWh verbraucht. Nicht enthalten sind der Verbrauch für die Steuerelektronik und Umwälzpumpe. Bräuchte ich noch ein weiteren Unterzähler für. Dank Sonnenschein heute sicher auch ordentlich solare Gewinne.
Gesamthausverbrauch 23kWh, heute war der Backofen 22min an, sonst nur Grundverbrauch.
Daniel-Sp12.02.21 23:03
Das war übrigens der bisher höchste Tagesverbrauch des Verdichters.
Bookstar13.02.21 08:22
Mitteltemperatur -10,1 Grad
Wärmemenge 140 kwh
Strom 46 kwh
Ist aufjedenfall eine Verbesserung seit ich an den Tacos geschraubt habe.
Wärmemenge 140 kwh
Strom 46 kwh
Ist aufjedenfall eine Verbesserung seit ich an den Tacos geschraubt habe.