建筑申请提交前的平面图规划

  • Erstellt am 2017-10-02 23:25:16

R.Hotzenplotz

2018-06-11 19:30:36
  • #1
他们也就建筑保温问题发生了争执。争论的是外围保温是在某层膜的前面还是后面。请不要问我……鉴定报告还在等待中。无论如何,施工负责人说这应该没什么大不了的,鉴定专家说,DIN标准规定了应该如何做,该标准是有其合理性的。

地下室多个地方有潮湿现象。暂时只是观察,是残留湿气还是其他原因。我曾经在这里(或者在房屋图片帖子里)发过地下室混凝土顶板的裂缝照片。施工负责人认为这没那么严重。鉴定专家觉得很严重,并要求进行修补。

在屋顶结构中,排气系统有问题。他说,空气排不出去,如果不处理,会形成霉菌聚集的空间。

屋檐下部的木材质量和安装情况部分不合格(各个构件之间有缝隙)。

他批评窗户上不是每7厘米就设有一个L型角钢或类似的固定件。为此与现场的窗户制造商发生了争执。窗户制造商被要求提供关于窗户/卷帘箱的书面文件。

车库的天花板出现了向下隆起。

我很期待报告,尤其是总承包商届时会怎么说和采取什么措施。总承包商的鉴定专家将于星期三现场勘查。
 

haydee

2018-06-11 19:58:24
  • #2
我祝你好运。你的专家在大多数方面都会是对的。所以需要对抗鉴定人。施工经理必须反驳一切,但我不会太重视他的意见。车库的天花板似乎浇筑时模版做错了。浇筑时天花板必须向上拱起,这样以后才不会下垂。你的总承包商是知名公司还是本地的?
 

Pumbaa

2018-06-11 19:58:38
  • #3
嗯,这位鉴定专家似乎要对所有工种进行彻底改造。你可得注意,别到处都变本加厉——我有亲眼见过一个鉴定专家,他引用了很多DIN标准,但在某些事情上不太务实。
 

R.Hotzenplotz

2018-06-11 20:20:56
  • #4
[QUOTE="Pumbaa, post: 264192, member: 23421"]嗯,这位鉴定师似乎要把所有工种都搅合进去。只要注意别到处搞得更糟——我亲眼见过一位专家,他引用了很多DIN标准,但在某些事情上不够务实。[ /QUOTE]

我应该怎么“注意”呢?一直以来大家都是建议,特别是在总包施工时,要请一个独立的鉴定师,他和总包没有关系。如果他现在告诉我,隔热层不正确,并且能证明例如一层薄膜应该放在里面而不是外面,那我只能接受了。我还需要他干什么呢?他也说了,如果一台挖掘机撞上去,隔热层就坏了。还有DIN标准是有其合理性的,不能随便偏离。

关于逃生通道,我在建筑申请中发现了以下内容。



有趣的是,在更衣室的固定窗户单元中,2.01米被明确标为成品地面高度,而在三扇门中则不是。如果这里有差异,最终外观也会不同,难道我是错误的吗?毕竟整个设计就是这么表现的。

 

Arifas

2018-06-11 20:35:51
  • #5
嗨嗨,
我倾向于更多地相信鉴定人和DIN。现在这么多确实有点糟糕。也许鉴定人应该更频繁地来?

我们总共有7个会议(我记得是),每次会见都是和施工经理、鉴定人,有时还有各工种一起。也有不少问题,但我们的施工管理总是友好地记录下来。然后她会负责修补。
我们这里有:外部水龙头缺少环形砂纸,屋顶上的瓦片破损,窗台缺少楔块,卧室的护栏高度不正确,靠近地面的露台门没有按照DIN规范进行密封。
这些都被记录下来并且毫无怨言地修补了。

我觉得出现一些问题是“正常”的。我会和鉴定人谈谈,然后礼貌地督促总承包商修补必须修补的地方。

比如我们的护栏高度现在仍然不正确。但是因为窗户连卷帘已经装好了,鉴定人认为现在为了那几厘米而纠结没有意义。我们也觉得这样可以。
 

R.Hotzenplotz

2018-06-11 20:38:48
  • #6


他会在两周后回来,在涂料和地面找平层铺设之前。我也告诉过他,如果有意义的话,我愿意让他更频繁地来。他说,第一次检查非常好,连他自己都感到惊讶。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
05.08.2014第一报价,157平方米,带地下室,KFW 70,车库14
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
14.12.2015鉴定人发现地下室有缺陷。怎么办?11
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020窗户安装正确吗?防风雨吗?25
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben