建筑申请提交前的平面图规划

  • Erstellt am 2017-10-02 23:25:16

haydee

2018-06-27 11:30:40
  • #1


那我之前理解错你了。在我看来,就是你要么自己搬,要么我们就不继续施工(停工)。

确定了,那施工阶段的所有工地检查就全都白费了。事后还得权衡损失有多大,现在改动是否还合理。比如现在毛坯阶段修复费是100欧,后来埋墙且刷漆后可能立刻要3000欧。功能受限与否。如果是功能受限,运气好的话,你最多只能减几欧。
 

R.Hotzenplotz

2018-06-27 12:05:30
  • #2


情况并没有说得那么严重,只是说如果我不改线,暖气设备就装不上。但他们得先正式书面通知我,然后我会相应处理。周一鉴定师会过来。

卫生管道的粗装又出现了问题。我提出异议,我的精装卫生安装工反映,粗装工只从淋浴龙头到Hansgrohe Axor头顶喷头(26升,3巴)装了16或17管径的管线。即使经过反复要求整改,他仍坚持认为现有规格足够。我刚从Hansgrohe公司确认,实际上需要20管径的管线。

我也给Keuco打了电话,针对花洒提出了同样的问题,等待他们回电……

但我不会因此发起停工,而是会指出,根据厂家说法,我仍认为施工不符合要求,届时会影响最终验收。
 

cschiko

2018-06-27 12:51:51
  • #3


所以,停工令可能实际上也不会有太大效果。但正如其他人已经告诉你的那样,你也必须坚决表达自己的立场。正如这里已经指出的,供水线路不会被纠正,那么可能出现的情况是,这被视为不可接受的变更,因为届时可能需要拆除瓷砖等。不过,可能(我在这里并不能具体说明这种情况)只是淋浴功能受限,但这种受限又不足以证明所需的工作量是合理的。
 

R.Hotzenplotz

2018-06-27 13:55:12
  • #4
是的,怎么敲桌子呢??我不是法官,不能证明他们是否有理,或者其他人是否有理。最终只有专家才能解决这个问题,而不是我。
 

cschiko

2018-06-27 14:00:53
  • #5
嗯,如果你已经从HansGrohe那边得到了确认,16号或17号管道不够用,必须安装20号管道。那么我建议拿着这份确认去相关部门找负责人。你雇佣了卫生管道师傅了吗?如果没有,那就去找你的施工经理。

正如我说的,现在其实还可以很容易解决。以后可能只能通过非常不划算的方式来处理。
 

R.Hotzenplotz

2018-06-27 14:04:58
  • #6
确认是什么意思?那个男人在电话里说了。发送书面确认给最终客户不是他们的职责,即使是,那也不具备专家资格。

不过我也是这么转达的,并提醒说我在验收时会详细检查水压,如果有疑问也不会满足于减价。我还能做什么呢?如果对方没理解需要再次百分百确认他们的施工,那我也没法改变。

关于工作量,我当然也写进去了。所以我不理解为什么会为几根水管那么激动。

为什么要找工地经理?他不是我一直在质询的人吗。管理层已抄送。

周一新专家来了,我会跟他说明情况,征求建议是否应立即请付费的卫生专家介入,或者他怎么评估这事。
 

类似主题
22.08.2013汉斯格罗水龙头的质量问题10
01.04.2020诺伊基尔兴-弗卢因地区施工经理(杜伊斯堡/克莱费/韦泽尔)10
10.02.2014施工经理的承诺 - 信任关系13
09.03.2014施工经理失踪10
31.01.2017尽管施工停止,继续施工44
15.08.2017室内装修预算:供暖、卫生设施、浴室、地板覆盖物55
13.11.2017施工进度计划 - 谁负责制定?总承包商,施工经理?11
15.01.2018由于表现不佳,施工经理可以辞职吗?16
01.09.2018供暖/卫生/通风的报价现实吗?55
22.04.2018建筑工程不断延误——要联系工地负责人吗?36
19.07.2018申请施工停止的前提条件 - 经验 / 建议12
10.10.2018总承包商报价 - 供暖 + 卫生设施 = 好吗?16
02.08.2019管道和热泵的费用31
22.04.2021供暖与卫生工种的费用86
23.11.2020卫生设备报价 - 现实且合理吗?37
31.01.2022供暖和卫生设备报价评估17
16.10.2022Hansgrohe 淋浴龙头体验17
29.09.2023额外的卫生费用 - 工资和材料费用13
20.09.2024新建工程 - 水暖和采暖费用经验?15

Oben