建筑申请提交前的平面图规划

  • Erstellt am 2017-10-02 23:25:16

R.Hotzenplotz

2018-10-03 11:08:09
  • #1
工地负责人自开工以来感觉已经第五次请病假了。干墙工不知道什么时候安装石膏板天花板,屋顶工说Velux天花板射灯应该是在石膏板天花板安装之后才能装的,但他们现在已经装上了。其中一个射灯的位置被屋顶的椽子挡住了,完全不能装管道。他不知道该怎么办。纯粹是一团糟!而他们却为这样的工地管理拿到五位数的报酬。真他妈气人!

至少泥水工对工地负责人认为合格的所有抹灰都进行了非常仔细的修整。也就是说纯粹是出于好心,认为这些都没问题。

在颠簸的气密性测试之后,干墙工自称已经第三次拆除了浴室里的包层,因为仍然需要密封或者需要用照片记录整个过程。

现在正在做基层抹灰。十天后外墙要进行细部抹灰。脚手架预计三周后拆除。

地面找平层正在加热。不过,在暖气分支系统里有几根管道是冷的。我不明白,但现在也没法问人。露天放置在淋浴区预留找平层的管子似乎也没通水。尽管如此,屋里还是适度温暖。
 

Snowy36

2018-10-03 11:43:40
  • #2
我和你同感.......我不得不辞退了我们的施工负责人.....现在我们自己继续......

振作起来!
 

blackm88

2018-10-03 12:19:13
  • #3
地板采暖系统在铺设水泥砂浆前不应该先进行注水并检测密封性吗?然后铺设水泥砂浆,再进行加热?
 

Caidori

2018-10-03 13:41:59
  • #4
如果操作得当,地热地板应在铺设水泥砂浆层之前进行密封性测试,我们这里采用加压测试。
水泥砂浆铺好后就没有意义了,因为那时就无法再进行测试了。
 

Bookstar

2018-10-03 19:18:38
  • #5
就像水管一样,在铺设砂浆之前会进行密封性测试。对此还有一份[Protokoll]。
 

Josephine2489

2018-10-04 09:06:04
  • #6


可能没有进行这项检查,我觉得在这里这样说有点讥讽的意思。

这不是本帖第一次有其他用户写“本不该...”,“应该...”,“这是理所当然的...”之类的话。

但在这个工地上,很多事情并不理所当然,“好心办坏事”和“你这边一切都错了”之间的界限非常微妙。

我只为业主感到遗憾,尽管如此,还是希望他最后能有一个好的结局... :-(
 

类似主题
29.02.2012在鼓风门测试中可以检测到什么,哪些房屋数值?18
13.08.2014地暖开槽——经验?19
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
11.01.2019淋浴间的地暖?14
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
25.01.2017根据2012年标准的KfW 70吹风门测试?15
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
07.02.2020风门测试 - 结果的含义35
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
19.12.2019鼓风门测试1.7,带有两个提示22
09.02.2022独栋住宅平面图 OWL 约150平方米,带东花园175
01.03.2020在伸缩缝区域忘记安装地暖保护管39
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
10.02.2022找平层加热程序设置错误,加热线圈松动18
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
28.07.2023地坪已经铺设三天了,仍然潮湿吗?52
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben