建筑申请提交前的平面图规划

  • Erstellt am 2017-10-02 23:25:16

11ant

2018-05-30 16:18:27
  • #1
所以如果 wir die Kreuze "Links und Mitte" nennen, möchtest Du in diesem Sinne lieber "Links und Rechts" oder alternativ "Mitte und Rechts" ?
 

R.Hotzenplotz

2018-05-31 01:04:26
  • #2
如果我用相同距离分别在两侧墙壁安装两个Velux射灯,结果会是这样。第一个射灯我不会移动,除非有人质疑整体方案。周五我得问问是否可行。或者有人有反对意见,可能是我没注意到的原因(阁楼楼梯又做了些改动)。
 

R.Hotzenplotz

2018-06-06 15:21:55
  • #3
今天我的铺瓷砖师傅跟我一起去了工地,与施工主管进行了预先讨论,他对所见到的情况感到震惊。他认为混凝土地面非常不平整/倾斜。施工主管告诉他,这将通过找平层来调整。

这种情况常见吗?

是否有容差?

对于地暖来说,如果一边房间是这样另一边又是那样,肯定不太理想......

周一鉴定师会来;我被告知要提醒他,2米的水平尺不够,需要带更大的工具。

然后他感到惊讶,混凝土台阶有些地方一边比另一边少了好几厘米。他说,这不是他的工作,以后不负责补救。我也在想,他们要怎么补救才行。
 

11ant

2018-06-06 15:40:14
  • #4
是的,鉴定人也会懂得阅读相关的DIN标准。

那到底怎样:是倾斜度那么严重,还是另一方面又那么轻微,以至于一把短水平尺也能发现?——这听起来矛盾。

楼梯是在现场浇筑且模板安装不平整,还是预制件且安装时歪斜?
 

R.Hotzenplotz

2018-06-06 15:47:33
  • #5
[QUOTE="11ant, post: 263396, member: 32750"]那么到底怎样:倾斜情况到底严重,还是另一方面那么温顺,以至于一个小水平尺就能揭示它们?——这听起来矛盾。[ /QUOTE]

这就是铺砖工的建议。他放置了一个小水平尺,即使是外行人也能清楚地看到地板是不平的。但这是否在容差范围内——不知道——工地负责人说,绝对是;铺砖工说,绝对不是。

大水平尺大概是为了能够在巨大的客厅里进行仔细测量,我想。

[QUOTE="11ant, post: 263396, member: 32750"]楼梯是现场浇筑并且模板倾斜,还是预制件安装时倾斜?[ /QUOTE]

它是现场浇筑的。
 

11ant

2018-06-06 16:04:54
  • #6
这里建议测量距离为2米,并推荐使用4米的测量杆作为测量工具。
 

类似主题
04.11.2012尽管通过了TÜV验收,仍然需要鉴定专家吗?13
01.04.2020诺伊基尔兴-弗卢因地区施工经理(杜伊斯堡/克莱费/韦泽尔)10
01.10.2013建筑公司宁愿不请评估师11
10.02.2014施工经理的承诺 - 信任关系13
09.03.2014施工经理失踪10
14.12.2015鉴定人发现地下室有缺陷。怎么办?11
30.06.2016现有房产 - 评估师,融资,谈判...17
13.08.2017我如何识别一个好的大型瓷砖铺贴工?13
13.11.2017施工进度计划 - 谁负责制定?总承包商,施工经理?11
01.01.2018自己订购瓷砖材料 - 瓷砖12
15.01.2018由于表现不佳,施工经理可以辞职吗?16
22.04.2018建筑工程不断延误——要联系工地负责人吗?36
01.08.2018建筑公司因与评估师合作而要求额外费用21
13.02.2019铺砖工费用 200平方米 新建42
31.05.2019建筑主管不来,不检查,或者他对一切都漠不关心16
12.08.2019首次建筑主管会议 - 建议?11
26.10.2021是否要解雇铺瓷砖工人,自己分配工作?19
14.02.2022油漆工和瓦工评估11
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55

Oben