Zaba12
09.01.2021 11:40:14
- #1
Al juntar todos los datos probablemente encontré el problema. El caudal mínimo de la bomba de calor es de 1200 l/h, eso lo sabía.
Aunque la bomba de calor funcionó bien los últimos 7 días, este valor fue claramente inferior con 1041 l/h. Ver captura de pantalla.
Ahora lo he configurado así. Ver
1. Captura de pantalla de Excel.
2. Captura de pantalla de hace 30 minutos
3. Captura de pantalla justo después de ajustar los nuevos caudales.
El offset de diferencial ya no está. Me ocuparé de la temperatura en las distintas habitaciones y de los radiadores si la bomba de calor funciona correctamente a partir de ahora.
Cruzaré los dedos. Veremos, lo comprobaremos en el próximo ciclo de calefacción. Me comunicaré y perdón por ser pesado
Aunque la bomba de calor funcionó bien los últimos 7 días, este valor fue claramente inferior con 1041 l/h. Ver captura de pantalla.
Ahora lo he configurado así. Ver
1. Captura de pantalla de Excel.
2. Captura de pantalla de hace 30 minutos
3. Captura de pantalla justo después de ajustar los nuevos caudales.
El offset de diferencial ya no está. Me ocuparé de la temperatura en las distintas habitaciones y de los radiadores si la bomba de calor funciona correctamente a partir de ahora.
Cruzaré los dedos. Veremos, lo comprobaremos en el próximo ciclo de calefacción. Me comunicaré y perdón por ser pesado