Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales

  • Erstellt am 29.09.2020 11:06:43

Zaba12

09.01.2021 11:40:14
  • #1
Al juntar todos los datos probablemente encontré el problema. El caudal mínimo de la bomba de calor es de 1200 l/h, eso lo sabía.

Aunque la bomba de calor funcionó bien los últimos 7 días, este valor fue claramente inferior con 1041 l/h. Ver captura de pantalla.

Ahora lo he configurado así. Ver
1. Captura de pantalla de Excel.
2. Captura de pantalla de hace 30 minutos
3. Captura de pantalla justo después de ajustar los nuevos caudales.

El offset de diferencial ya no está. Me ocuparé de la temperatura en las distintas habitaciones y de los radiadores si la bomba de calor funciona correctamente a partir de ahora.

Cruzaré los dedos. Veremos, lo comprobaremos en el próximo ciclo de calefacción. Me comunicaré y perdón por ser pesado
 

Daniel-Sp

09.01.2021 11:45:01
  • #2
El caudal mínimo es necesario para evacuar el calor de la bomba de calor. Si el caudal es demasiado bajo, el calor se "acumula", la temperatura de impulsión aumenta hasta que recibes un mensaje de error con desconexión de seguridad. Eso lo había supuesto en silencio y pregunté por el caudal total.
 

OWLer

09.01.2021 11:46:30
  • #3
¿Qué es exactamente lo que cambiaste antes de que surgiera el problema? Durante el transcurso de la semana funcionó bien y de manera económica.
 

Zaba12

09.01.2021 11:53:47
  • #4

En realidad nada, excepto que como dije, el 01.01 apagué el sótano, después funcionó bien o muy fluido con bajo consumo y temperatura agradable en el interior, salvo la dispersión relativamente alta (que siempre fue relativamente alta) y que aparentemente se había incrementado hasta ayer. Así que hasta la página 13. :cool:
 

Zaba12

09.01.2021 13:50:21
  • #5
Estado intermedio: Se ve bien. Desde hace 2:41 horas descanso, la temperatura de retorno baja lenta y constantemente. Diferencia 0,2K, retorno 27,8 grados.

Más tarde subiré un csv y un dta.
 

lin0r87

09.01.2021 15:47:35
  • #6
hola a todos,
me he leído todo y estoy un poco confundido...
Tenemos una instalación Novelan LAD9 con energía fotovoltaica y solo un contador.

No hay muchos dispositivos en funcionamiento.
- Ventilación controlada de la vivienda
- Sistema de bus
- Consumidores habituales como frigorífico, etc.

Anoté el valor de ayer y hoy he mirado el medidor.
Llegué a un consumo total de aproximadamente 30 kWh/día. Electricidad
Me pregunto si nuestro aparato está quizás mal configurado...?

Tenemos el mismo menú en el dispositivo que
 

Temas similares
10.12.2009Subvenciones para KFW55 y bomba de calor suelo/agua15
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
19.03.2021Combinar bomba de calor aire-agua con estufa de leña con circulación de agua57
16.04.2020Recomendación de termostato ambiente digital para bomba de calor aire-agua16
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
20.11.2020Temperaturas de avance de la bomba de calor aire-agua34
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
25.06.2021Bomba de calor terrestre Dimplex SI8TU - comportamiento extraño15
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben