Daniel-Sp
09.02.2021 12:16:59
- #1
necesito un poco de vuestra inteligencia colectiva,
....
¿Es deseable una diferencia de temperatura de 2-3K en la calefacción por suelo radiante o simplemente es demasiado baja?
¿Tenéis alguna idea?
¿Tiene sentido aumentar la presión en la bomba secundaria y estrangular todos los circuitos de calefacción para que tengan un caudal de 5K?
Deberías equilibrar los caudales entre ellos y tener el mismo caudal en ambos circuitos. Solo así puedes evitar turbulencias en el acumulador. Esto cuesta eficiencia y por eso se necesita una curva de calefacción más alta. Sin embargo, no conozco tu acumulador y no puedo decir si un flujo sin turbulencias es posible. Hay acumuladores que tienen placas deflectoras en la entrada. Si tienes un modelo así, será difícil un flujo sin turbulencias. La diferencia de temperatura es entonces una cuestión secundaria. El mezclador, por supuesto, no debe mezclar.
En el ciclo de calefacción, dependiendo de la potencia de la bomba de calor, tengo una diferencia de temperatura de 2-4,5K y se calienta.