Deberías equilibrar los caudales entre ellos y tener el mismo caudal en ambos circuitos. Solo así puedes evitar turbulencias en el acumulador. Esto cuesta eficiencia y por eso se necesita una curva de calefacción más alta. Sin embargo, no conozco tu acumulador y no puedo decir si un flujo sin turbulencias es posible. Hay acumuladores que tienen placas deflectoras en la entrada. Si tienes un modelo así, será difícil un flujo sin turbulencias. La diferencia de temperatura es entonces una cuestión secundaria. El mezclador, por supuesto, no debe mezclar.
En el ciclo de calefacción, dependiendo de la potencia de la bomba de calor, tengo una diferencia de temperatura de 2-4,5K y se calienta.
 

Alessandro

09.02.2021 12:56:39
  • #2
sí, eso lo entiendo.
Pero si la diferencia de temperatura en la calefacción por suelo radiante es menor que la de la bomba de calor y el caudal de la bomba secundaria es fijo y el de la bomba de calor modulante, el caudal de la bomba de calor siempre será menor que el de la calefacción por suelo radiante.
Lo óptimo sería justamente al contrario: caudal de la bomba de calor un poco más alto (100-200 l/min) que el del suelo radiante.

Si la bomba secundaria funciona en la posición 1 con presión constante, tengo el suministro de la bomba de calor = suministro de la calefacción por suelo radiante sin pérdidas y una diferencia de temperatura exacta de 5K en la calefacción por suelo radiante!
Esta solo tiene entonces 900 l/min, 1.8 m y aprox. 12 W.



¿Puede ser que en el acumulador alguna vez se establezca una temperatura media cuando toda el agua está completamente mezclada?
 

Alessandro

09.02.2021 13:07:36
  • #3
¿O debería ajustar el diferencial de la bomba de calor también a 3K?
 

Daniel-Sp

09.02.2021 13:16:33
  • #4
¿No regula la bomba de calor la expansión por sí misma?
 

face26

09.02.2021 13:17:22
  • #5
No soy profesional, aún no he entendido tu [SetUp]. ¿Cuánto mide el [Puffer]? ¿Es un [Heizungspuffer] puro? ¿O el agua caliente es por separado? ¿A cuántos grados calientas el [Puffer]?
 

Daniel-Sp

09.02.2021 13:20:36
  • #6

Eso ya te lo había dicho en el otro hilo. En una bomba de calor modulante este montaje de mezclador/acumulador es realmente malo precisamente por la razón del caudal modulante en el circuito primario y caudal fijo en el circuito secundario.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46

Oben