... y seguimos aquí en la mesa redonda de bombas de calor aire-agua :)
Ahora he evaluado mi bomba de calor aire-agua en una casa KfW55 de 205m^2 durante un año, de noviembre a octubre:
El consumo eléctrico para la calefacción incluyendo agua caliente fue de 3300 kWh (contador eléctrico separado), el coeficiente de rendimiento anual fue de 4,2. El coeficiente de rendimiento anual se vio algo reducido por un alto consumo en modo standby debido a una calefacción de sumidero de aceite en la bomba de calor.
Según el medidor interno de energía térmica de la bomba de calor, se generaron en 12 meses un total de 14000 kWh (compuesto por 12100 kWh para calefacción y 1900 kWh para agua caliente).
El coeficiente de rendimiento anual es el esperado. Sin embargo, la demanda de calefacción es algo mayor de lo que esperaba. ¿Fui demasiado optimista, o es que tenía puentes térmicos ocultos o la humedad de construcción en la vivienda nueva aumentó la demanda de calor en el primer invierno? Siempre mantuvimos la temperatura alrededor de 22 grados.
¿Tenéis valores de comparación?