Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales

  • Erstellt am 29.09.2020 11:06:43

teh_M

10.02.2021 08:59:42
  • #1
lo del certificado energético es un tema complicado, yo también hablé largo tiempo con el asesor energético y al final me rendí.
En mi caso, en el consumo final de energía aparece 47 kwh/m² incluyendo la energía auxiliar (o sea, con agua caliente). Pero esa es la cantidad de calor que necesito (ya que la energía que uso es de calefacción local). En vuestro caso, según el asesor energético, aparece el consumo de electricidad... Un error total en cuanto a la comparabilidad.

Si a ti te aparecen 25 kwh/m², tendrías que considerar el COP... o sea, 25 kwh * 4 cop = 100 kwh de calor por m²; con 200 m² estarías en 20.000 kwh.

En mi caso son 47 kwh de calor * 150 m² = 7000 kWh de calor al año. Eso cuadra.

Creo que en Zaba aparecía 10 kWh/m²? Con un COP de 4,x también está cerca de mi cantidad de calor y los datos de consumo encajan bastante bien.
 

Alessandro

10.02.2021 09:11:38
  • #2


Claro que lo he hecho. La casa consume simplemente la energía que necesita.
Si tuviera todos los ERR permanentemente abiertos, siempre habría una diferencia de temperatura de 2-3 K entre el suministro de la bomba de calor y el suministro de la calefacción por suelo radiante a través del acumulador.
Solo cuando algunos circuitos están cerrados por el ERR, los caudales se ajustan para que las temperaturas de suministro coincidan, doy más caudal al baño y así alcanzo justo por encima de los 23 °C.

Mi bomba de calor también es de retorno dirigido y calcula la temperatura de suministro siempre con el retorno + diferencial (5 K).
Por lo tanto, si el retorno es 28 °C, entonces el suministro es 33 °C.
Si el retorno sube, el suministro también sube paralelamente.
El compresor modula el caudal para que siempre se mantenga constante el diferencial de 5 K, por eso nunca alcanzo un caudal de más de 1000 litros en la bomba de calor. Ella misma se mueve alrededor de 5 kW de potencia incluso con una temperatura exterior de -12 °C :rolleyes:
Por eso es también mi tema con el bajo diferencial en los circuitos de calefacción y si no sería mejor mantenerlos también en 5 K para que la bomba de calor pueda operar con su caudal nominal...
 

Bookstar

10.02.2021 09:14:00
  • #3
He buscado de nuevo documentos antiguos. De hecho, hay cálculos para todo.

Cálculo de la carga térmica: 8,3 KW
Configuración de ida: 35 grados
Retorno: 28 grados
Caudal: 1000 litros / h
Temperatura exterior estándar: -16 grados
Promedio: 7 grados

En la bomba he ajustado de prueba la configuración a -16 grados, entonces el retorno objetivo es 29 grados. Eso casi encajaría perfectamente.
 

Daniel-Sp

10.02.2021 09:19:42
  • #4
La interpretación es por supuesto una tontería para una [Wärmepumpe]...
 

Daniel-Sp

10.02.2021 09:22:58
  • #5

Entonces siempre funciona con la potencia máxima del compresor, por lo que el consumo eléctrico debe ser siempre igual, solo que el calor que sale por detrás varía según la temperatura ambiente. El consumo diario se determina únicamente en función del tiempo de funcionamiento.
 

Zaba12

10.02.2021 09:30:03
  • #6

No he dicho otra cosa. Y con eso el tiempo de funcionamiento = consumo en mi caso solo depende de la AT, dicho en términos generales.

Exceptuando el tema del aislamiento.
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
17.04.2018Bomba de calor para almacenamiento de agua potable - ¿Qué tamaño es recomendable?12
22.11.2019¡Se solicita comentarios sobre la bomba de calor / oferta!46
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
19.03.2021Combinar bomba de calor aire-agua con estufa de leña con circulación de agua57
20.11.2020Temperaturas de avance de la bomba de calor aire-agua34
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13
12.11.2021Calefacción por suelo radiante y bomba de calor. Pensé que lo había entendido15
08.12.2022Interpretación de la bomba de calor iDM en cuanto al COP32
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben