Solo como un aviso lanzado al aire:
nosotros mismos tenemos una casa KFW 55 que, debido a la circulación (que queríamos absolutamente y que está bien así), rozó el estándar KFW 40. La casa está en Westerwald, donde (antes) en invierno hacía bastante frío (-12°C a -15°C), la carga térmica calculada para 100m2 de superficie habitable es de casi 3,5 kW (lo cual aún es demasiado alto en la realidad) y nuestra bomba de calor aire-agua de 3,5 kW solo entra en un rango de trabajo adecuado a partir de unos 5°C de temperatura exterior, donde le gusta trabajar y no cicla.
Lo que quiero decir con esto
(dicho de forma brusca y partiendo de la base de que quieres temperaturas normales dentro de la casa, máximo 24°C en el baño y 20°C-22°C en las demás habitaciones)
Toma la bomba de calor que pueda modular hacia abajo tanto como sea posible...
Elige la bomba de calor más pequeña posible, menos es más...
No tomes una bomba de calor todo en uno que incluso integre el sistema de ventilación...
No confíes en el GU, ellos hacen un cálculo mixto y te meten cualquier cosa en la casa, lo principal es que tengas la casa caliente. Les da igual si el aparato luego consume la misma cantidad de electricidad para calentar, porque el coeficiente de rendimiento/COP no está garantizado contractualmente. Sólo tienen que entregarte algo que caliente la casa. La factura mensual de la luz no la pagas tú, sino el GU.
Despídete de tener 24°C en el baño y justo al lado en el dormitorio solo 18°C, como máximo lograrás una diferencia de 2°C entre habitaciones, si es que acaso.
Aviso para el trastero o despensa: según la normativa de ahorro energético, en habitaciones pequeñas de menos de 6m2 no se requiere regulación individual ni calefacción por suelo radiante.
Sin acumulador
Pide que la calefacción por suelo radiante se diseñe con un máximo de 30°C de temperatura de impulsión en [NAT]... y no 35°C.
Los espacios entre tubos del suelo radiante deben ser lo más pequeños posible (especialmente en los baños), no 20 cm o 25 cm con la excusa de "siempre se ha hecho así y siempre se hará".
Asegúrate de que con la calefacción por suelo radiante se alcance el caudal mínimo o nominal de la bomba de calor, y sin ninguna válvula de recirculación.
Los circuitos de calefacción por suelo radiante deben tener longitudes lo más iguales posible y tubos con sección grande, al menos tubos de 16 mm, mejor si son de 17 mm.
Conductos de conexión del distribuidor en tubo de cobre de 28 mm y no en tonterías de tubos compuestos de aluminio de 20 o 25 mm.
Aísla las tuberías de alimentación del suelo radiante que suelen instalarse en el pasillo, si no, calientan el pasillo y pierden calor innecesariamente en el camino a la habitación real. Además, puedes bajar el regulador de temperatura del pasillo todo lo que quieras, no sirve de nada porque las tuberías de alimentación de las otras habitaciones siguen cediendo calor (si no están aisladas). Nuestro GU no lo sabía hasta que se lo señalé, por eso un día antes de echar el mortero aislamos las tuberías, eso le dolió mucho porque fue una salida extra, y el instalador de la calefacción tuvo que viajar 100 km extra para una hora de trabajo...
Bueno, y si lanzas todo esto al aire, o el GU o su instalador de calefacción se cansan de ti y te recomiendan pasar a una fase donde tú mismo puedas encargar la calefacción a la empresa que prefieras.
Y sí, estoy satisfecho con nuestro instalador de calefacción y nuestro GU, aunque la planificación de la calefacción haya sido un auténtico lío...