Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

T_im_Norden

15.10.2020 20:38:46
  • #1
Si tu casa está aislada no tendrás grandes diferencias de temperatura.

Si una habitación no se calienta en absoluto, el calor simplemente se desplaza desde las otras habitaciones porque tiene más dificultad para salir al exterior.
Por lo tanto, la habitación calefaccionada también se enfría o la calefacción debe trabajar más para compensarlo.

Por eso, yo pondría suelo radiante en todas las habitaciones, luego puedes reducirlo con el [HKV], pero siempre tienes la posibilidad de usar la habitación de forma normal.
Con 5,9 kW debería ser suficiente una de 6 kW.
 

Joedreck

16.10.2020 07:50:43
  • #2
Sí, la potencia de calefacción de 6KW será suficiente. La carga térmica del edificio de 5,9KW solo se alcanza con la temperatura exterior estándar, que solo ocurre unos pocos días al año. Además está el edificio, que está completamente calentado y primero tendría que enfriarse.
Para comparar: un calefactor eléctrico generalmente tiene ya 2KW. Teóricamente, eso sería suficiente para mantener la casa caliente durante la mitad del periodo de calefacción.
Sobre el cuarto del sótano: mi interlocutor anterior tiene razón. La única manera de lograr una diferencia de temperatura razonable sería aislar las paredes interiores del cuarto "frío" respecto a las habitaciones con temperatura controlada. Si esto es razonable y podría causar problemas relacionados con daños por humedad, debería ser examinado.
 

Daniel-Sp

16.10.2020 07:56:12
  • #3
¿No deben, según la [Energieeinsparverordnung], todos los espacios dentro de la envolvente térmica ser calefactables a partir de un determinado tamaño? Dejando eso de lado, coincido completamente con mis predecesores. El calor fluye de los espacios cálidos a los espacios fríos, lo que conduce a una mayor carga de calefacción en los espacios cálidos, lo que a su vez implica una temperatura de ida más alta. La bomba de calor funciona de manera menos eficiente y calentar se vuelve más caro manteniendo la misma temperatura ambiente.
 

OWLer

16.10.2020 08:07:49
  • #4
¡Gracias por el comentario! ¿Cómo es la situación con el agua caliente en la NAT? La bomba de calor ya no tendría un acumulador y tendría que calentar con resistencia eléctrica, ¿verdad? El asesor energético calculó un 27% de agua caliente.

Con respecto al sótano: aparentemente el cálculo según KFW55 funcionó. Sin embargo, las alturas de las habitaciones son también inferiores a 2,4 m; ¿quizás sea por eso que no es necesario calentar?

Sinceramente, me falta un poco de energía para permitir calentar después los dos cuartos del sótano. Debido a la discusión con el contratista general. Ahora prefiero centrarme en que el instalador de calefacción realmente haga 17x2 y respete las distancias de instalación y las longitudes de los circuitos de calefacción. También parece que el tema de la calefacción mural no le gusta.

El cálculo hasta ahora indica que recibo más calor en la zona de estar-comedor del que necesito y que el aseo de invitados, a pesar del sótano frío debajo, todavía mantiene 22 °C.
 

T_im_Norden

16.10.2020 09:24:42
  • #5
Tienes en todas las habitaciones, excepto en los baños y la galería, una superposición clara.

Si ahora en el baño se planifica debajo de la bañera y se añade la calefacción en la pared, puedes:

- Alcanzar los 24 grados deseados en el baño y reducir la temperatura en las otras habitaciones o también mantener temperaturas más altas allí.

o

- Aceptar temperaturas más bajas en el baño y bajar la temperatura de impulsión.

No debes olvidar que el dimensionamiento se planifica para el peor caso de temperatura exterior, es decir, la mayor parte del tiempo la calefacción puede funcionar con baja temperatura de impulsión.

En el sótano, mi configuración sería mejor tener que necesitar.

¿Has planificado una [Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung]?

Si la bomba de calor activa la resistencia eléctrica en los pocos días de [NAT] es algo despreciable.
 

Joedreck

16.10.2020 09:25:30
  • #6
El agua caliente juega un papel más bien secundario. A menos que consumas agua caliente de forma continua y tenga que ser siempre rehecha. De lo contrario, simplemente se emplean 2-3 horas al día para la producción de agua caliente. La energía térmica almacenada en toda la casa no tendrá un impacto significativo. Lo más probable es que la resistencia eléctrica exista solo para estar tranquilo.

Sobre la calefacción por suelo radiante: ahora conoces las consecuencias. No serán dramáticas. Realmente son más importantes los puntos que has descrito. Presta mucha atención a eso, así estarás mejor que muchos otros.

Por cierto, 22 grados no son pocos cuando prácticamente todas las superficies están calentadas. Además, se calentará automáticamente en cuanto comience la ducha. Por eso realmente no tienes que preocuparte.
 

Temas similares
22.12.2014¿Calefacción de techo, calefacción de pared o calefacción por suelo radiante?18
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
14.01.2020Costos adicionales para calefacción de pared en lugar de calefacción por suelo radiante22
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
03.01.2022Bomba de calor geotérmica casa unifamiliar 200m² calefacción por suelo radiante kfw55 - configuración/optimización91
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12

Oben