Hola, aquí están el csv y el dta. La diferencia en el modo calefacción fue de 5,8K. La temperatura máxima de ida fue de 32,0 grados. La curva de calefacción está en 25/20,5/0.
En algunas habitaciones, debido a la baja curva de calefacción, aumenté el caudal al final del ciclo de calefacción, de modo que los circuitos en la planta baja y en la planta alta están en 1440 l/h. Si decidiera añadir el sótano con 3x 0,5 l/min, serían 1530 l/h y justo por debajo de la potencia nominal de 1600 l/h.
La diferencia en modo standby ahora es de 0,4 (bueno, más o menos). No podré ajustar la curva de calefacción durante los próximos 2 días, ya que se esperan 2 días de sol.
Para los expertos aquí: ¿Puedo aún ajustar algo en los parámetros de la bomba de eficiencia y la optimización de la bomba, o la diferencia sigue siendo demasiado alta?
¿Alguna otra idea?