Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales

  • Erstellt am 29.09.2020 11:06:43

Zaba12

13.01.2021 22:08:55
  • #1

No, hasta ahora nunca he tenido problemas. Lo único que tuve a principios de diciembre fue que la calefacción por suelo radiante perdió presión. Hubo que rellenar inexplicablemente 20 litros. No tengo idea a dónde se fueron.

Lo digo así, no sé qué pensar de los números, después de que la bomba de calor ha estado funcionando tan mal las últimas semanas. Halmi ya se dio cuenta.

15,6 kWh en 2 horas. Ahora, después de 2 horas, se apagó de nuevo porque el retorno alcanzó + 2 K según lo esperado.

EDIT: Ahora el agua caliente empezó con 2,5 kW.



 

Bookstar

13.01.2021 22:25:29
  • #2
Actualmente tenemos la misma AT, la misma temperatura de ida, pero una temperatura de retorno de 28 grados y un retorno objetivo de 27 grados. Es curioso que tengamos que operar con un RT objetivo 3 grados más alto para las mismas temperaturas de habitación.

Solo puedo explicarlo por el bajo caudal volumétrico. ¿Puedes por favor leer de la bomba de alta eficiencia qué caudal volumétrico está manejando la instalación? La nuestra siempre muestra alrededor de 800 l por hora.
 

halmi

13.01.2021 22:29:26
  • #3
¿Has visto alguna vez el caudal durante el desescarche?

El nuestro siempre modula alrededor de 600 l/h. Durante el desescarche, el caudal está aproximadamente entre 1100-1200 l/h. La instalación está funcionando continuamente desde el 24.12.

 

Zaba12

13.01.2021 22:34:43
  • #4
Solo dice eso ahí.
 

Bookstar

13.01.2021 22:41:27
  • #5

Gracias, mañana compararé los valores. No, revisaré el caudal durante el deshielo mañana.

extraño, para mí se ve un poco diferente. ¡Pero gracias!
 

halmi

13.01.2021 23:02:40
  • #6
Aquí, para comparar durante el descongelamiento, en realidad solo puede deberse a tu caudal.

 