¿Alguno de ustedes sabe cómo puedo reducir la potencia del compresor en una Stiebel Eltron WPL A05? La bomba de calor funciona continuamente a 25 Hz y consume aproximadamente 600W.
Sí, ya está bien. Mi Lwz_5_s_plus funciona mínimamente con 0,4 kW a 20 Hz cuando se ha calmado.
No conozco la tuya, pero siendo del mismo fabricante:
[*]Parte integral máx.
[*]Reducir posiblemente la parte proporcional
[*]"Diseño calefacción" lo más bajo posible (por ejemplo, 50%)
[*]Temperatura de diseño lo más baja posible (máx. NAT, o también probar mínimo alguna vez)
Sí, ya está bien. Mi Lwz_5_s_plus funciona mínimamente con 0,4kW a 20Hz. Cuando se ha calmado.
No conozco la tuya, pero al ser del mismo fabricante:
[*]Parte integral máxima.
[*]Reducir posiblemente la parte proporcional.
[*]"Diseño calefacción" lo más bajo posible (por ejemplo, 50%)
[*]Temperatura de diseño lo más baja posible (máx. NAT, o también probar el mínimo)
Probar y estudiar ;)
El diseño ya está en -20. Lamentablemente no puedo ajustar las otras opciones.
Sí modula, pero no por debajo de 25 Hz. Por supuesto, también puede estar relacionado con las temperaturas exteriores, ya que la bomba de calor solo funciona desde finales de octubre.