वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा

  • Erstellt am 29/09/2020 11:06:43

Zaba12

09/01/2021 11:40:14
  • #1
डेटा को सब एक साथ लिखते हुए मैंने संभवतः समस्या ढूंढ ली है। वॉटर पंप की न्यूनतम क्षमता 1200 लि/घंटा है, यह मुझे पता था।

भले ही वॉटर पंप पिछले 7 दिनों से अच्छी तरह चला, यह मान 1041 लि/घंटा के साथ स्पष्ट रूप से कम था। स्क्रीनशॉट देखें।

मैंने इसे अब इस तरह सेट किया है। देखें
1. स्क्रीनशॉट एक्सेल।
2. स्क्रीनशॉट 30 मिनट पहले का था।
3. स्क्रीनशॉट अभी नए फ्लो सेट करने के बाद का था।

ऑफसेट स्प्रेड अब खत्म हो गया है। मैं अलग-अलग कमरों में तापमान और हीटिंग कॉन्वेक्टर की देखभाल करूंगा। आशा है कि अब वॉटर पंप सही तरीके से चलेगा।

अंगूठा बांधो। देखते हैं अगली हीटिंग चक्र में क्या होता है। मैं संपर्क करूँगा और माफी चाहता हूँ कि परेशान किया
 

Daniel-Sp

09/01/2021 11:45:01
  • #2
न्यूनतम वॉल्यूम प्रवाह आवश्यक है ताकि हीट पंप से गर्मी हटा दी जा सके। यदि वॉल्यूम प्रवाह बहुत कम है, तो गर्मी "जमी" रहती है, अग्रिम प्रवाह बढ़ता है, जब तक कि आपको सुरक्षा शटडाउन के साथ एक त्रुटि संदेश नहीं मिलता। मैं इसे चुपचाप संदेह करता था और कुल वॉल्यूम प्रवाह के बारे में पूछा था।
 

OWLer

09/01/2021 11:46:30
  • #3
तुमने वास्तव में क्या बदला था, उससे पहले कि समस्या आई? सप्ताह के दौरान यह तो ठीक और कम खर्चीली चल रही थी।
 

Zaba12

09/01/2021 11:53:47
  • #4

असल में कुछ नहीं, सिवाय इसके कि जैसा कहा गया 01.01 को मैंने तहखाने को बंद किया था, इसके बाद यह ठीक काम कर रहा था सिवाय अपेक्षाकृत उच्च फैलाव के (जो हमेशा से अपेक्षाकृत उच्च था) और जो जाहिर तौर पर कल तक और बढ़ गया था, अच्छे अर्थात सही ढंग से सुचारू रूप से कम खपत के साथ और अंदर आरामदायक तापमान के साथ। तो पेज 13 तक। :cool:
 

Zaba12

09/01/2021 13:50:21
  • #5
मध्यवर्ती स्थिति: अच्छा लग रहा है। 2:41 घंटे से स्थिरता, रिटर्न तापमान धीरे-धीरे और लगातार घट रहा है। फैलाव 0.2K, रिटर्न 27.8 डिग्री।

मैं बाद में एक csv और dta अपलोड करूंगा।
 

lin0r87

09/01/2021 15:47:35
  • #6
हौइहौइ सब लोग,
मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मैं थोड़ा भ्रमित हूँ...
हमारे पास एक नवेलन LAD9 प्रणाली है जिसमें एक फोटovoltaिक है और हमारे पास केवल एक मीटर है।

ज्यादा उपकरण काम में नहीं हैं।
- नियंत्रित आवास वेंटिलेशन
- बस सिस्टम
- सामान्य उपभोक्ता जैसे फ्रिज आदि।

मैंने कल का मान नोट किया है और आज मीटर देखा।
मुझे कुल खपत लगभग 30kwh/दिन मिली है। बिजली
मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमारा उपकरण गलत सेट किया गया है...?

हमारे उपकरण पर वही मेन्यू है जो के पास है।
 

समान विषय
10.12.2009KFW55 और सोल/वाटर हीट पंप के लिए सहायता15
06.01.2012भूमि ताप बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप12
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
16.04.2020वायु-जल हीट पंप के लिए डिजिटल रूम थर्मोस्टेट की सिफारिश16
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
20.11.2020एयर-वाटर हीट पंप अग्रसंचालित तापमान34
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
25.06.2021डिम्प्लेक्स SI8TU सोल-हीट पंप - अजीब व्यवहार15
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben