Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica

  • Erstellt am 03.09.2023 16:22:35

Benutzer 1001

15.09.2023 14:46:15
  • #1
Apagar porque el agua caliente es costosa en la preparación y se consume mucha energía con la bomba de recirculación. Aunque ustedes tienen un muy buen valor con aproximadamente 1/4 de agua caliente en relación con la calefacción.

La bomba de recirculación de agua caliente probablemente esté fuera de la bomba de calor en tu modelo. Puedes poner la bomba de eficiencia en apagado, creo que no está instalada.

No puedes ajustar más con las temperaturas actuales, debes esperar a días fríos.

Igualmente, el retorno a 28 grados solo puedes probarlo cuando conozcas la diferencia.

Entonces puedes controlar el equilibrio hidráulico. También desactivé los termostatos de ambiente hasta el segundo o tercer invierno, no pensaba que funcionaría sin ellos.
 

Fabian80

15.09.2023 15:05:23
  • #2
Entonces, ¿quieres decir "Offtopic", mis ajustes de agua caliente están bien hasta ahora?

Si no tengo optimización y el resto está bien, ¿podría dejar la configuración de agua caliente así por ahora?

¿46 grados con histéresis de 6K?
¿Y los tiempos de bloqueo?
¿Debería desactivar la resistencia eléctrica o está bien así?

¿Quizás hay alguien con una Alpha Innotec 70A que pueda compartir sus ajustes solo como comparación?

¡Gracias!
 

Benutzer 1001

16.09.2023 03:03:23
  • #3
Todavía hay muchos profesionales también, pero por la indicación sin nombrar el nombre he recibido una advertencia.
 

Fabian80

16.09.2023 21:57:50
  • #4
Me sorprende la configuración:






Vorlauf EG 62.0°C


¿Qué se supone que es esto y por qué debe ser tan alta?

Todavía espero que alguien publique su configuración para poder hacer una comparación.

Gracias por la ayuda.
 

Benutzer 1001

18.09.2023 20:08:22
  • #5
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tipo de bomba de calor;LWC407
Versión de software;B1.70
Etapa bivalente;1
Estado de funcionamiento;Calentamiento
Configuración del sistema :
Parada EVU;sin ZHZ
Control remoto;No
Integración;En serie
Circuito mezclador 1;No
Circuito mezclador 2;No
Circuito mezclador 3;No
Tipo ZHZ1;E-Calefactor
Función ZHZ1;Calefacción y agua caliente
Tipo ZHZ2;No
Función ZHZ2;No
Tipo ZHZ3;No
Función ZHZ3;No
Fallo;sin ZHZ
Agua caliente 1;Sensor
Agua caliente 2;ZIP
Agua caliente 3;sin ZUP
Agua caliente 4;Valor objetivo
Agua caliente 5;con HUP
Agua caliente + bomba de calor máx.;0.0 h
Ciclo de descongelación máx.;60 min
Descongelación por aire;Sí
Descongelación por aire máx.;15 min
Descongelar 2;con 1 comp.
Optimización de bombas;Sí
Acceso;KD
Supervisión de comp.;Activado
Control calefacción;Dependiente de AT
Control MK1;Dependiente de AT
Control MK2;Dependiente de AT
Control Mk3;Dependiente de AT
Secado de solera;sin mezclador
Ánodo de corriente externa;No
Límite de calefacción;Sí
Funcionamiento en paralelo;No
Exceso AT;12.0 h
Falta AT;12.0 h
Tiempo de paro de bomba;5 min
Bomba de eficiencia nominal;6.50V
Bomba de eficiencia mínima;3.00V
Bomba de eficiencia;Sí
Cantidad de calor ;V 5-100
regulación solar;Temp.diff.
Ciclo de descongelación mín.;45 min
Mensaje TDI;No
Multialmacén;No
Temperaturas :
Temp. máxima retorno;45.0°C
Histeresis HR;2.0 K
TR máx. aumento;7.0 K
Liberación recalentador;-2.0°C
Temp. descongelación aire;7.0°C
Temp. objetivo TDI;65.0°C
Histeresis agua caliente;6.0 K
TA máxima exterior;35.0°C
TA mínima exterior;-20.0°C
T-HG máx.;140.0°C
Fin T-LABT;6.0°C
Reducción hasta;-20.0°C
Temp. máxima de impulsión;61.0°C
Diferencia T encendido;4.0 K
Diferencia T apagado;2.0 K
Diferencia T máx. depósito;70.0°C
TEE calefacción;2.0 K
TEE agua caliente;5.0 K
Máx. AT impulsión mín.;-7.0°C
Impulsión planta baja;60.0°C
Temp. máxima agua caliente;65.0°C
;
Prioridades :
Agua caliente;1
Calefacción;2
Configuración del sistema :
Calefacción;1
Agua caliente;1
Piscina;0
Curvas de calefacción;25.5C;21.5C;0.0K
Información horas de funcionamiento :
Horas operación comp.1;1584h
Impulsos compresor 1;1949
Tiempo medio funcionamiento comp.1;00:48
Horas operación ZHZ1;0h
Horas operación bomba de calor;1584h
Horas operación calefacción;1062h
Horas operación agua caliente;522h
Información temperaturas :
Impulsión;23.5°C
Retorno;23.5°C
Valor objetivo retorno;27.5°C
Gas de calefacción;25.1°C
Temperatura exterior;0.6°C
Temperatura media;0.1°C
Agua caliente real;45.1°C
Agua caliente objetivo;48.0°C
Entrada transportador térmico;2.4°C
Salida transportador térmico;0.1°C
Colector plano;5.0°C
Acumulador solar;150.0°C
Recalentador externo;5.0°C
Temp. máxima impulsión;61.0°C
Sí = Sí
 

Temas similares
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
07.02.2016Combinación de bomba de calor aire-agua + energía solar térmica + estufa o solo estufa y bomba de calor aire-agua13
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
05.11.2019¿Qué bomba de calor utilizar en construcción monolítica?33
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
06.03.2023Fallo de bomba de calor Alpha Innotec23
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
25.02.2023¿Es buena mi bomba de calor de alpha innotec?10
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144