Tipo de bomba de calor;LWC407 |
|
|
Versión de software;B1.70 |
|
|
Etapa bivalente;1 |
|
|
Estado de funcionamiento;Calentamiento |
|
|
|
|
|
Configuración del sistema : |
|
|
Parada EVU;sin ZHZ |
|
|
Control remoto;No |
|
|
Integración;En serie |
|
|
Circuito mezclador 1;No |
|
|
Circuito mezclador 2;No |
|
|
Circuito mezclador 3;No |
|
|
Tipo ZHZ1;E-Calefactor |
|
|
Función ZHZ1;Calefacción y agua caliente |
|
|
Tipo ZHZ2;No |
|
|
Función ZHZ2;No |
|
|
Tipo ZHZ3;No |
|
|
Función ZHZ3;No |
|
|
Fallo;sin ZHZ |
|
|
Agua caliente 1;Sensor |
|
|
Agua caliente 2;ZIP |
|
|
Agua caliente 3;sin ZUP |
|
|
Agua caliente 4;Valor objetivo |
|
|
Agua caliente 5;con HUP |
|
|
Agua caliente + bomba de calor máx.;0.0 h |
|
|
Ciclo de descongelación máx.;60 min |
|
|
Descongelación por aire;Sí |
|
|
Descongelación por aire máx.;15 min |
|
|
Descongelar 2;con 1 comp. |
|
|
Optimización de bombas;Sí |
|
|
Acceso;KD |
|
|
Supervisión de comp.;Activado |
|
|
Control calefacción;Dependiente de AT |
|
|
Control MK1;Dependiente de AT |
|
|
Control MK2;Dependiente de AT |
|
|
Control Mk3;Dependiente de AT |
|
|
Secado de solera;sin mezclador |
|
|
Ánodo de corriente externa;No |
|
|
Límite de calefacción;Sí |
|
|
Funcionamiento en paralelo;No |
|
|
Exceso AT;12.0 h |
|
|
Falta AT;12.0 h |
|
|
Tiempo de paro de bomba;5 min |
|
|
Bomba de eficiencia nominal;6.50V |
|
|
Bomba de eficiencia mínima;3.00V |
|
|
Bomba de eficiencia;Sí |
|
|
Cantidad de calor ;V 5-100 |
|
|
regulación solar;Temp.diff. |
|
|
Ciclo de descongelación mín.;45 min |
|
|
Mensaje TDI;No |
|
|
Multialmacén;No |
|
|
|
|
|
Temperaturas : |
|
|
Temp. máxima retorno;45.0°C |
|
|
Histeresis HR;2.0 K |
|
|
TR máx. aumento;7.0 K |
|
|
Liberación recalentador;-2.0°C |
|
|
Temp. descongelación aire;7.0°C |
|
|
Temp. objetivo TDI;65.0°C |
|
|
Histeresis agua caliente;6.0 K |
|
|
TA máxima exterior;35.0°C |
|
|
TA mínima exterior;-20.0°C |
|
|
T-HG máx.;140.0°C |
|
|
Fin T-LABT;6.0°C |
|
|
Reducción hasta;-20.0°C |
|
|
Temp. máxima de impulsión;61.0°C |
|
|
Diferencia T encendido;4.0 K |
|
|
Diferencia T apagado;2.0 K |
|
|
Diferencia T máx. depósito;70.0°C |
|
|
TEE calefacción;2.0 K |
|
|
TEE agua caliente;5.0 K |
|
|
Máx. AT impulsión mín.;-7.0°C |
|
|
Impulsión planta baja;60.0°C |
|
|
Temp. máxima agua caliente;65.0°C |
|
|
; |
|
|
|
|
|
Prioridades : |
|
|
Agua caliente;1 |
|
|
Calefacción;2 |
|
|
|
|
|
Configuración del sistema : |
|
|
Calefacción;1 |
|
|
Agua caliente;1 |
|
|
Piscina;0 |
|
|
|
|
|
Curvas de calefacción;25.5C;21.5C;0.0K |
|
|
|
|
|
Información horas de funcionamiento : |
|
|
Horas operación comp.1;1584h |
|
|
Impulsos compresor 1;1949 |
|
|
Tiempo medio funcionamiento comp.1;00:48 |
|
|
Horas operación ZHZ1;0h |
|
|
Horas operación bomba de calor;1584h |
|
|
Horas operación calefacción;1062h |
|
|
Horas operación agua caliente;522h |
|
|
|
|
|
Información temperaturas : |
|
|
Impulsión;23.5°C |
|
|
Retorno;23.5°C |
|
|
Valor objetivo retorno;27.5°C |
|
|
Gas de calefacción;25.1°C |
|
|
Temperatura exterior;0.6°C |
|
|
Temperatura media;0.1°C |
|
|
Agua caliente real;45.1°C |
|
|
Agua caliente objetivo;48.0°C |
|
|
Entrada transportador térmico;2.4°C |
|
|
Salida transportador térmico;0.1°C |
|
|
Colector plano;5.0°C |
|
|
Acumulador solar;150.0°C |
|
|
Recalentador externo;5.0°C |
|
|
Temp. máxima impulsión;61.0°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sí = Sí |
|
|
|
|
|