Tenemos dos veces 70 metros de profundidad de perforación y 10 m de conducción hasta la casa.
La potencia de extracción creo que era aproximadamente 43 W/m (todavía está en la caja - fue definitivamente mejor que los 39 kW asumidos de la vecindad según LBeg).
Se prensó con Thermocem Basic (por desgracia - no sabíamos nada).
190 m², 5,3 kW Flexothem Exclusive, la carga térmica es de 5,5 kW (valor U, propio) - 6,3 kW (Vaillant); en lo que al valor U confío más que en Vaillant, porque Vaillant no incluyó realmente la recuperación de calor de la ventilación (0,5 kW con el valor U; 1,5 kW en Vaillant de potencia térmica necesaria para compensar la tasa mínima de renovación de aire).
Estoy revisando en vivo:
Integral de energía a: -100 min (Inicio -120 min)
Temperatura de consigna de ida: 27,5 °C
Temperatura de ida está en: 29,5 °C
Temperatura de entrada del fluido térmico: 3,4 °C
Temperatura de salida del fluido térmico: 1,6 °C
Curva de calefacción en 0,1 y temperatura deseada en 23 °C (es solo el desplazamiento)