Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

lesmue79

11.01.2021 09:04:51
  • #1
La bomba está ajustada a 900 mbar, lo que según Vaillant corresponde a una potencia máxima del 100%.

El problema será que todos los instaladores de calefacción, incluso Vaillant como fabricante, harán referencia a la normativa de eficiencia energética y a la obligación del ERR, y argumentarán que la instalación solo funciona con ERR.

Que queramos controlar mediante efecto de autorregulación sin actuadores les es indiferente.

Sin embargo, ya he escrito a Vaillant al respecto.
 

T_im_Norden

11.01.2021 09:24:07
  • #2
¿Cuál es el spread que tienes con eso en este momento?
 

lesmue79

11.01.2021 09:55:40
  • #3
Estoy ahora en el trabajo, puedo decirlo hasta esta noche... Normalmente entre 3-4,4 K, pero también ha habido casos de 2 K.

Aunque debo diferenciar, una vez puedo leer la diferencia según la regulación, es decir, lo que sale de la bomba de calor, y luego medir manualmente en el distribuidor de la instalación de calefacción en los flujos de ida y retorno.
 

T_im_Norden

11.01.2021 10:23:21
  • #4
¿Has ajustado la presión de instalación como en tu imagen enlazada en el plano técnico?
Ahí dice algo de hasta 240 hasta 750 mbar
 

lesmue79

11.01.2021 11:00:08
  • #5
No, la presión del sistema está en 900 mbar como el cliente la configuró durante la puesta en marcha.

Además, ni siquiera conozco la presión del sistema, solo sé que son 95 mbar en el circuito desfavorable de calefacción por suelo radiante.

Una vez puse la bomba en menos, creo que 350 o 400 mbar, pero aparte de que apareció el mensaje de que el límite de altura de impulsión residual estaba activado, no tuvo ningún efecto, pero eso fue hace mucho tiempo.
 

lesmue79

11.01.2021 11:16:53
  • #6
Si tomo los 95 mbar del circuito FB más desfavorable más 6 m de tubería 28 con algunas curvas y cierres creo que ni siquiera llego a los 200 mbar que puedo ajustar como mínimo. El distribuidor está prácticamente justo al lado de la bomba de calor, por lo que apenas hay red de tuberías con pérdida de presión.
 

Temas similares
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben