Lumpi_LE

07.12.2019 19:46:45
  • #1
4000 es más bien el objetivo a 10 años, aunque depende de si es una bomba modulante o no.
 

chewbacca123

07.12.2019 20:59:04
  • #2
UPS, ok, bueno genial. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué esa frecuencia?
 

Daniel-Sp

07.12.2019 23:38:45
  • #3
La ordenanza de ahorro de energía exige ERR para habitaciones calefaccionadas. Dado que los fabricantes de bombas de calor asumen que también se usan (y por lo tanto se cierran varios circuitos de calefacción), pero la bomba de calor necesita un caudal mínimo, en los esquemas de instalación se requieren medidas como válvula de sobrepresión y acumulador. El instalador de la calefacción sigue estos esquemas hidráulicos aprobados por el fabricante para poder decir siempre, en caso de problemas, que se ha construido según lo exigido por el fabricante.
Qué sucede: debido a la ERR se cierran los circuitos de calefacción, se infringe el caudal mínimo y la presión aumenta, la válvula de sobrepresión se abre y el agua caliente de impulsión fluye directamente al acumulador en el retorno. El acumulador solo puede almacenar calor de forma mínima, por lo que la temperatura de retorno aumenta en poco tiempo. Tu bomba de calor está controlada por temperatura de retorno. Después de un corto tiempo, se alcanza la temperatura de retorno deseada más la histéresis y el compresor se apaga. En tu caso, en promedio después de 14 minutos. El compresor está parado, la bomba de recirculación del agua de calefacción sigue funcionando según lo previsto, la temperatura de impulsión baja y con ella también la de retorno. Como el suelo radiante en los circuitos abiertos aún está frío (fresco), la temperatura de retorno medida cae por debajo de la banda inferior de histéresis después de poco tiempo y el compresor arranca y el juego con el cortocircuito a través de la válvula de sobrepresión comienza de nuevo. Si tu bomba de calor no produjera agua caliente sanitaria, los tiempos promedio de funcionamiento del compresor probablemente serían aún más cortos. Para que en el corto tiempo de funcionamiento llegue calor a las habitaciones, la curva de calefacción se ajusta demasiado alta. Pero eso solo empeora el problema.
Supongo que tu instalador de calefacción sigue las instrucciones de instalación del fabricante y que el lunes no desinstala la ERR (o no la pone al máximo) ni cierra completamente la válvula de sobrepresión. Tendrás que ocuparte tú mismo de tu calefacción.
No tienes una mala bomba de calor, solo se opera incorrectamente.
Vivimos en nuestra casa desde agosto y recién hemos conseguido 210 arranques del compresor. También una bomba de calor Novelan...
Saludos, Daniel
 

chewbacca123

08.12.2019 09:23:17
  • #4


Antes que nada, muchas gracias por tu respuesta tan detallada, eso me lo explica un poco mejor. Lamentablemente soy un completo novato. Ahora he hecho algunos ajustes, como me sugeriste. Sin embargo, no pude cambiar la histéresis ww a 6, no tengo esa opción, sigue en 2. La curva de calefacción ahora está en 28-22-0 y el agua caliente a 48 grados.
La ida y el retorno, según la imagen adjunta, se ven mucho mejor ahora. Ya no son iguales.
Hice los ajustes ayer por la tarde, pero esta mañana hace bastante frío en algunas habitaciones; por ejemplo, en el salón solo hay 20,5°, aunque el termostato está puesto en 22-23°. Y en el baño también queremos que esté acogedor, normalmente siempre hay entre 23° y 24°, pero ahora solo hay 20,5°. Tenemos un bebé pequeño en casa, ahí hace bastante frío, sobre todo en el baño que debería estar más cálido.
¿Cómo se explica esto? He adjuntado algunas fotos.
Nuestro instalador vendrá mañana por la tarde, lo voy a enfrentar con todo este asunto. ¿Pero acaso no tienen muchas personas con un sistema de calefacción así el mismo problema? Es bastante complicado y solo puedo ocuparme tan intensamente porque estoy de permiso parental en casa.
¿O simplemente será que nuestro instalador no ha hecho los ajustes adecuados?



 

Daniel-Sp

08.12.2019 09:54:07
  • #5
Hola,
La contraseña para cambiar la histéresis WW es 9445. Si hace demasiado frío, aumenta la curva de calefacción a 30/22/0.
Como escribes que el ERR está ajustado a 22-23 grados, supongo que no todos los ERR están al máximo. ¿Qué caudal total muestran tus medidores de caudal en el distribuidor del circuito de calefacción? Y la pregunta más importante es: ¿La válvula de derivación está completamente cerrada? Supongo que no.
Deberías aprovechar el día de hoy para leer el manual de instrucciones del regulador de la bomba de calor, también la versión para profesionales (la encuentras en la página web). Mañana haz que te muestren la válvula de derivación y que te expliquen cómo manejar los topmeters en el distribuidor del circuito de calefacción (abrir completamente, pregunta por limitadores de caudal adicionales en el ida y vuelta).
¿Qué modelo se ha instalado?
Sí, el control es complicado. Y la mayoría no se da cuenta de los problemas hasta que después de unos años la bomba de calor se estropea. El técnico actúa siguiendo las indicaciones del fabricante.
Tú debes encargarte por ti mismo.
Si la bomba de calor ya no está en ciclo (no cicla) y la curva de calefacción está aproximadamente correcta, entonces se hace el ajuste térmico, pero no a través del ERR sino mediante los topmeters. Si todo está correcto, no tendrás que tocar más la calefacción.
También son importantes las longitudes de los distintos circuitos de calefacción.
Saludos, Daniel
 

chewbacca123

08.12.2019 10:18:56
  • #6

Pregunta tonta: si pongo todos los ERR a tope, ¿no hará calor en todas partes? Sobre todo en el dormitorio, que preferimos no tener calefacción encendida allí.
La válvula de sobreflujo no está cerrada, porque ni siquiera sé dónde está. Seguro que mañana me la mostrarán porque no sé dónde está. Seguro que mañana me la mostrarán.
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
17.04.2018Bomba de calor para almacenamiento de agua potable - ¿Qué tamaño es recomendable?12
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34

Oben