空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

T_im_Norden

2021-01-09 22:11:54
  • #1
由于你的泵可能处于自动模式,这并不那么简单。加上供暖回路的长度不同,导致压力也不同。
 

tomtom79

2021-01-09 22:17:09
  • #2
嗯,在xxxx中,供暖运行时甚至追求6-7K的温差。
 

T_im_Norden

2021-01-09 22:43:34
  • #3
取决于制冷剂、热泵、最小流量和液压系统。
 

Zaba12

2021-01-09 22:44:23
  • #4


关于热泵,我到现在还没在那边看到相关内容。6k 的温差如果昨天和今天达成,那也是一个成功。那样我们前置温度将达到 30 度。只要今天不需要热水,热泵大概就不会启动。还差 2 度才会低于这个值。
 

Zaba12

2021-01-10 11:16:17
  • #5
早上好,这里是csv和dta文件。加热运行时的温差为5.8K。最高供水温度为32.0度。加热曲线为25/20.5/0。由于较低的加热曲线,我在一些房间里在加热周期结束时再次增加了流量,因此一楼和二楼的流量达到1440升/小时。如果我决定把地下室以3×0.5升/分钟加进去,总流量将为1530升/小时,略低于额定功率1600升/小时。 待机时的温差现在为0.4(还可以)。接下来两天我无法调整加热曲线,因为预计将有两天的阳光。 给这里的专家们:我还能调整效率泵和泵优化设置中的某些参数吗,还是温差仍然太高? 还有别的想法吗?
 

Daniel-Sp

2021-01-10 11:29:12
  • #6
你可以将泵的优化设置为5分钟。
加热棒在-2°C时启用,这里你可以安全地再降低一些。
效率泵最低设定为5伏。
 