Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización

  • Erstellt am 08.11.2021 10:39:39

Hockey6

15.11.2021 12:08:52
  • #1


La semana pasada leí lo siguiente en el contador de electricidad:

Contador de electricidad normal
06.11.2021: 1439
11.11.2021: 1475
Diferencia: 36 = aproximadamente 7,2 kWh por día

Contador de electricidad bomba de calor:
06.11.2021 HT: 166
11.11.2021 HT: 180
Diferencia: 14 = aproximadamente 2,8 kWh por día

06.11.2021 NT: 502
11.11.2021 NT: 531
Diferencia: 29 = aproximadamente 5,8 kWh por día

Consumo total bomba de calor:
5 días = 43 kWh
1 día = 8,6 kWh
 

Hockey6

15.11.2021 12:10:36
  • #2
Sí, eso también lo he leído, lo cual es realmente muy lamentable... pero voy a contactar a mi especialista en calefacción o a la empresa Roth para preguntar qué piensa él/ellos al respecto.
 

driver55

15.11.2021 12:34:48
  • #3

¿AZ = distancia de tendido?
Eso es bastante generoso con 15 cm y 20. El baño con 10 cm también es, en realidad, demasiado grande.
Por lo tanto, debes usar temperaturas un poco más altas -> curva de calefacción/temperatura objetivo de la habitación, si quieres que se caliente.
Las longitudes de los circuitos de calefacción de más de 100 m tampoco son óptimas. Para habitaciones a partir de aprox. 17 m² tenemos dos circuitos de calefacción.
 

Hockey6

15.11.2021 12:55:46
  • #4


Sí, exactamente, AZ es la distancia de instalación.
Arriba en la planta baja no tengo problemas para alcanzar las temperaturas, o más bien en el baño de abajo tampoco necesito 24 grados.
Arriba ya es un poco más difícil con las temperaturas...

Actualmente tengo la curva de calefacción configurada en 27,5 / 23 / 0. Para la planta baja podría arreglarme con un poco menos, pero entonces los dormitorios infantiles a unos 21 grados estarían demasiado frescos, como decidió mi pareja.

Arriba en el baño alcanzo unos 22,5, en el dormitorio infantil 21,5 y en la oficina 20,5.
¿Se debe a que los caudales arriba no son tan altos, verdad?

Arriba en el área de estar/comedor llego tranquilamente a 23 grados, o más bien abajo está más caliente, lo cual también debe ser así...
 

Hockey6

15.11.2021 14:45:29
  • #5


Otra pregunta mía...
Si por ejemplo quiero que el baño esté ahora más caliente que ahora pero noto que no lo consigo aumentando la curva de calefacción. ¿Podría entonces aumentar el caudal en el distribuidor para el baño? ¿Tendría sentido? ¿O cambiar allí automáticamente ajustaría otros caudales/configuraciones porque todo está de alguna manera conectado?
 

Alessandro

15.11.2021 16:27:26
  • #6
puedes aumentar el caudal en el baño. Pero con eso también modificas mínimamente los otros circuitos de calefacción y tendrás que reajustar un poco.
Pero no creo que puedas conseguir que el baño esté más caliente que 22,5°C.

¡Tus consumos están geniales! Al menos ahí no hace falta optimizar nada.
 

Temas similares
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
10.02.2021Bomba de calor de aire - aumentar la calefacción11
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
25.04.2023Bomba de calor LWZ 403 Sol alta ida + retorno en energía solar térmica. La calefacción por suelo radiante está fallando...13
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73
07.02.2024¿Cuál es la distancia de instalación adecuada para la refrigeración del suelo?46
28.01.2024Costos para bomba de calor, agua y electricidad20

Oben