Hola,
Aquà los datos de la solicitud KFW....
Para alcanzar KFW 55, se debe lograr para el edificio:
Qp <= 46,04 kWh/(m2a)
H'T <= 0,26 W/(m2K)
siempre que la determinación para el edificio de referencia sea correcta ;-)
Exactamente aquà se incumplen
ambos valores de requerimiento. H'T solo queda justo. Aquà podrÃa ser posible una optimización de la envolvente térmica del edificio.
En cuanto a Qp, se requiere aclaración. En el edificio de referencia se considera una instalación solar térmica para agua caliente con porcentajes teóricos de cobertura, que prácticamente con las instalaciones estándar 0815 vendidas por GU/GÜ
nunca se alcanzan. ¡Un engaño absoluto! Que castiga sobre todo a los propietarios que invierten un esfuerzo adicional considerable en el aislamiento del edificio.
En el caso presente, sin embargo, deberÃa analizarse en qué medida realmente tiene sentido económico. Las subvenciones (KfW) no son un regalo, como a menudo se supone, sino que en realidad representan solo un "curita" para las mayores inversiones asociadas.
Hay casos en los que vale la pena económicamente alcanzar un estatus de subvención. En otros puede convertirse en un pozo sin fondo. Especialmente en estos últimos, cuando en la realización práctica (planificación, ejecución) las diferencias significativas con respecto a la mayormente presentación maquillada en papel se hacen evidentes. Hay suficientes ejemplos de esto ;-)
....¿SerÃa posible alcanzar KFW 55 con una bomba de calor y energÃa fotovoltaica?
Probablemente sÃ, pero no sirve de mucho si no se cumple el H'T!
...¿Son generalmente buenos valores o sólo medianos a malos?
¿Qué es bueno o malo? ¿Cuál es el criterio de evaluación para esto? Si no se conoce la demanda real (potencia, energÃa) para un cuerpo de construcción y comportamiento del usuario definidos, esta pregunta difÃcilmente puede responderse con suficiente fiabilidad.
Saludos cordiales