क्या आप में से कोई जानता है कि मैं Stiebel Eltron WPL A05 पर कंप्रेसर की क्षमता कैसे कम कर सकता हूँ? वॉटर पम्प लगातार 25Hz पर चल रही है और लगभग 600W बिजली खपत कर रही है।
हाँ, यह ठीक है। मेरी Lwz_5_s_plus 20Hz पर 0.4kW के साथ न्यूनतम स्तर पर चलती है। जब यह शांत हो जाती है।
तुम्हारा पता नहीं है, लेकिन वही निर्माता है:
[*]इंटीग्रल भाग अधिकतम।
[*]प्रोपोर्शनल भाग शायद कम करें
[*]"हीटिंग डिजाइन" संभवतः कम रखें (जैसे 50%)
[*]डिजाइन तापमान संभवतः कम रखें (अधिकतम NAT, या कभी-कभी न्यूनतम भी आज़माएं)
कोशिश करें और अध्ययन करें ;)
डिजाइन पहले ही -20 पर सेट है। अन्य विकल्पों को मैं अफसोस के साथ सेट नहीं कर सकता।
यह मॉड्युलेट तो हो रहा है, लेकिन 25Hz के नीचे नहीं। यह निश्चित ही बाहरी तापमान से भी संबंधित हो सकता है, क्योंकि हीट पंप अक्टूबर के अंत से ही चल रही है।