Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW

  • Erstellt am 24.01.2020 08:38:20

hegi___

25.01.2020 09:26:30
  • #1
Es imprescindible dimensionar la calefacción por suelo radiante con 30 grados de alimentación y 23 grados de retorno.

Dependiendo de la norma de temperatura, alcanzarás un coeficiente de rendimiento estacional (Jahresarbeitszahl) de 4,5 y podrás obtener la Bafa.

Puedes calcularlo en el calculador de coeficiente de rendimiento estacional online.
 

freisinger

25.01.2020 09:52:18
  • #2
Con la bomba de calor LW mencionada anteriormente también consigo un coeficiente de rendimiento estacional de 4,5 con -14 NormAT y temperatura estándar de ida y retorno. Con 30/23, el instalador me dijo que eso no es realista.
 

Daniel-Sp

25.01.2020 10:03:40
  • #3
Con una envolvente del edificio tan buena, eso probablemente no debería ser un problema. Busca un Excel de HFrink. Con eso también puedes calcular bastante fácilmente la carga térmica por habitación y basándote en ello diseñar tú mismo la calefacción por suelo radiante. Yo lo hice así y se lo presenté a mi instalador de calefacción. El oficial luego siguió mi cálculo. Ahora puedo mantener todos los circuitos completamente abiertos (excepto el dormitorio) y tengo la temperatura deseada en cada habitación.
Entonces ves lo que realmente es posible. Después puedes valorar la estimación aproximada del instalador de calefacción.
 

freisinger

25.01.2020 10:27:17
  • #4
Súper idea, lo haré. Gracias a ti y a todos los demás por el gran apoyo.
 

freisinger

04.02.2020 18:43:43
  • #5
Entonces, ayer se puso en contacto el instalador de calefacción. No va a instalar la bomba de calor LW porque mi cálculo de la carga térmica no es realista. Su cálculo con el alto valor H’T de 0,22 es realista y el 0,16 del asesor energético es solo teoría. Sin embargo, su bomba de calor para agua caliente tampoco es subvencionable, porque el acumulador está mal aislado. Me rindo.
 

hegi___

04.02.2020 19:18:12
  • #6
Mejor ejemplo de cómo se está discutiendo actualmente en otro hilo.

El instalador no tiene suficiente competencia...

30/25 funciona en cualquier caso
Con la Alpha posiblemente incluso 30/27, dependiendo del refrigerante

Otra idea: con una tubería de ducha (recuperación de calor) puedes reducir el porcentaje de agua caliente de la bomba de calor aún más y tal vez así recibir una subvención.
 

Temas similares
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
17.09.2020¿Alternativa a la bomba de calor aire-aire Proxon?28
22.11.2019¡Se solicita comentarios sobre la bomba de calor / oferta!46
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
01.12.2020Costos elegibles para bomba de calor134
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.01.2022Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad45
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12

Oben