Sí, esa también es mi impresión. No se puede maquillar indefinidamente.
Otra calefacción no vale la pena por el sobreprecio.

Pero otra vez: ¿alguien tiene más o menos a mano la proporción de agua caliente en una bomba de calor aire-agua? :)
 

Tolentino

01.12.2020 13:04:05
  • #2
Tienes razón, así está escrito en la hoja informativa para el chequeo.
 

netuser

01.12.2020 15:42:35
  • #3


¡Hola a todos!

Aquí también tengo que preguntar para entender mejor.
En nuestro caso, originalmente firmamos el contrato de obra con otra calefacción (< factor de rendimiento anual 4.5) y mucho más tarde incorporamos posteriormente la Vaillant con un factor de rendimiento anual de 4.5, porque el proveedor de la casa promocionó una oferta. Es decir, por un "pequeño" costo adicional incluir la bomba subvencionable, incluyendo el servicio de subvención Vaillant, etc.
Todos los planes y cálculos (incluida la ventilación controlada del espacio habitable) aún están pendientes, por lo que hasta ahora había asumido que recibiría los documentos correspondientes para las solicitudes de subvención en una fecha posterior.

, ¿crees que, formalmente, ya es demasiado tarde para la solicitud a la BAFA con esto? ¡Eso sería mal...!
¿En qué momento debería haber presentado la solicitud de otra manera...? Al fin y al cabo, sin un contrato de obra firmado no recibiré más cálculos ni documentos al respecto...!?
 

moHouse

01.12.2020 15:54:59
  • #4


Bueno. Simplemente no citaste la siguiente frase, donde abordé exactamente ese caso ;)

No es tan sencillo y se encuentran muchas informaciones contradictorias. Porque cada caso es un poco diferente.

Pero como lo entiendo ahora, en el caso de un contratista general (GU) es un caso especial. Entonces para la solicitud de BAFA cuenta la contratación del instalador de calefacción por parte del GU.

Si tienen el servicio de subsidio de Vaillant, yo me pondría en contacto directamente con ellos.
 

moHouse

01.12.2020 15:57:27
  • #5
En este punto me gustaría recordar mi pregunta: ¿cuál es para vosotros (los que ya tienen un cálculo o ya viven en la casa) la proporción de agua caliente en el consumo total de energía de la calefacción con una bomba de calor aire-agua?
 

Isokrates

01.12.2020 16:09:23
  • #6


Para mí se calculó con un 18 %.
4,6 para calefacción, 3,8 para el tratamiento del agua.
Esto da un resultado calculado de 4,456 y aparentemente es suficiente para la BAFA con 4,5.
 

Temas similares
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
15.06.2016Bafa: Bombas de calor de energía renovable con certificado de prueba32
07.10.2016Consejos para la financiación de BAFA38
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
23.09.2017Financiación para innovación de Bafa para bomba de calor posiblemente demasiado tarde - ¿qué ahora?15
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
12.04.2019Financiación para innovación de BAFA bomba de calor aire43
15.02.2020Financiación KFW55 + Financiación BAFA57
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
13.09.2020Financiación BAFA para bomba de calor (bomba de calor aire-agua) en construcción con promotor inmobiliario25
14.02.2024La financiación de Bafa para bombas de calor se suspenderá a partir del 31.12.2020.508
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22

Oben