空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

halmi

2021-09-22 09:45:09
  • #1
我们有“kurze Wege”,并且故意没有循环。

我们的热泵已经运行了12个小时。昨晚九点半启动,今晚只剩2.5度。
 

KingJulien

2021-09-22 10:09:12
  • #2
一天一次,20分钟,因为它必须运行,下午运行,最好在最热的时候启动热水制备。 我本来不需要循环,但在总承包商那里不允许拆除 :rolleyes:
 

Oetzberger

2021-10-31 09:17:54
  • #3
... 继续在空气-水热泵圆桌会议上聊 :)

我现在对我的空气-水热泵在205平方米的KfW55房屋里进行了为期一年的评估,时间是从11月到10月:
供暖(含热水)的电力消耗为3300千瓦时(单独电表),年工作效率为4.2。年工作效率因热泵中油脂加热器的高待机功耗略有下降。

根据热泵内部热量计,12个月内总共产生了14000千瓦时(由12100千瓦时采暖热量和1900千瓦时热水组成)。

年工作效率符合预期。但采暖热需求略高于我的预期。我是不是过于乐观了,还是建筑中的隐蔽热桥或者新建筑的建筑含水量在第一个冬天提高了热需求?我们一直保持室温在22度左右。

你们有比较数据吗?
 

halmi

2021-10-31 09:31:37
  • #4
我们这里从[31.10.20]到[21.10.21]的用电量大约是3500千瓦时,比最初预计的略多。我们总共有218平方米的供暖面积。总体来说,室内温度维持在22-23度,比较温暖。

电力消耗:3500千瓦时
产生的热量:15000千瓦时

性能系数:4.28

光伏系统产生的电量我不太确定。肯定不超过20%。
 

tomtom79

2021-10-31 09:33:48
  • #5


这里是我的笔记:13799千瓦热量,在3790千瓦时电量中。

250平方米Kfw 70,但采用木结构,这原本是更好的。5口之家,其中有2个小孩,因此浴室经常有额外的加热,这些加热使用同一个电表。还有一个300升的缓冲罐,冬天还带有循环。

我认为你那里还可以通过热平衡进行优化。
 

Oetzberger

2021-10-31 09:41:22
  • #6
你的能源标准是什么?旧建筑还是新建筑?有趣的对比数据。
 