空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

KingJulien

2021-11-15 21:44:47
  • #1
那就是说,她可能已经一直处于怠速状态了。
还能要求什么更多呢?
 

Dennis89

2021-11-15 21:52:30
  • #2

我原以为还能更低。
比如20Hz和400W。
 

KingJulien

2021-11-15 22:18:25
  • #3
你的转速其实并没有那么高。我这边也是在加热周期快结束的时候才会降到那么低,中间温度时功率消耗也在0.6到0.8千瓦之间。

我觉得你不用太担心耗电量。你用的是哪种设备?
 

Dennis89

2021-11-15 22:22:48
  • #4

啊,好的,那我就放心了:)
你的问题是什么意思?我目前的耗电量吗?十一月目前大约是160千瓦时,用于供暖和热水。
 

OWLer

2021-11-16 09:18:09
  • #5


供暖工程师在洪灾区和度假后回复了我的问题,解释不了是谁把设定调到150毫巴的。他说这绝不可能是他团队干的,因为这样根本没有意义。他还问我怎么知道泵的压力超过600毫巴,但他认为350毫巴的版本当然是正确的,因为它是威能套装附带的。

这有点让人绝望。他总是把我当成彻底的门外汉,我必须用合理的回答才能让他认真对待。在我们对话的初步表面层次上,我总觉得他对高效运行热泵几乎一无所知。细节上确实有所改善,甚至不错。达到那个阶段的过程艰难而坎坷。我所有采暖回路都手动打开这一点,他似乎无法理解,因为他总是谈论最小流量。

从商业角度看,如果系统设置为傻瓜式操作,是可以理解的,但对我来说很累。

顺便说一下,我今天出于好奇查看了我的执行器的数据表。工作功率2瓦,这意味着如果我把21个采暖回路的所有恒温器都设为最大,全年待机功耗将达到42瓦。因为它们在开启状态下,会比我的采暖回路温度高得多。



临时措施是把所有恒温器都调到防冻=最小,执行器手动打开。我将观察房屋待机功耗,当热泵再次开始循环时。
 

Dennis89

2021-11-16 09:21:53
  • #6

我使用的是相同的恒温器。遗憾的是我没有带观察窗用来读取流量,水暖师傅说有张图表可以根据转速调节流量。你能对此说点什么吗?
 

类似主题
10.12.2009KFW55 和地热/水源热泵的补贴15
06.01.2012地热能 vs. 空气-水热泵12
26.08.2013哪种热泵最适合我们的新建筑?13
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
24.06.2016空气-水热泵应使用哪种储存装置?16
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48