EdiT:热泵现在已经运行了7小时,现在经过2小时热泵又开始运行???采暖曲线25.5/20.5/0。一楼温度几乎是24.8度(和瓷砖地板一样),那个讨厌的东西现在又开始运行了。真不应该这样!!!
 

tomtom79

2021-01-09 09:20:15
  • #2
只能通过一种热短路来解释,该热短路会将冷水回抽。
 

Zaba12

2021-01-09 09:30:07
  • #3
我怎么找到Den?

前天我唯一做的改动是在一个儿童房里将一个94米长的暖气片的流量从1.75改为2。所以没什么大事。
 

halmi

2021-01-09 10:00:59
  • #4
你能不能量一下回水的温度,看看是否真的是22度?然后顺便测量一下各个回路,以便可能找到短路。

但我怀疑现在接入的地下室是冷回水的来源。
 

Bookstar

2021-01-09 10:12:29
  • #5
25,5的供回水温度下,按照当前的AT,你无法达到24,8的RT。我说了,前后肯定有问题。根据我看到的,这应该也是一台AIT或Novelan系统。

你照片里的供回水温度几乎是34度!!!!难怪,我从来没见过这么高的供回水温度。你装了并联偏移吗?我建议你检查一下。按照这么平的供暖曲线,本不应该出现这么高的供回水温度。

一切都很可疑。
 

tomtom79

2021-01-09 10:13:08
  • #6
使用红外线温度计每2-3分钟测量并记录回流管线的温度。如果发现异常,应减少该处的温度。每个温度计在eBay上的价格为15欧元,足够使用。
 