Hhalmi 2021-01-21 14:01:33#1以及效率泵给你显示的流量是多少? 我刚刚看了大约10个你那个热泵型号的不同.dtas文件,没有谁的温差有这么大,你的供水温度部分甚至接近40度……
ZZaba12 2021-01-21 14:05:07#2 效率泵显示的流量是多少? 我刚刚看了大概10个不同的你这款热泵型号的.dtas文件,真的没人有这么大的温差,你的供水温度部分甚至接近40度…… 它不能显示这个。是的,我知道,我也注意到了。
ZZaba12 2021-01-21 15:35:45#4 她一天启动多少次? 如果她连续加热7个小时,那次数应该不会很多。 右边的最后一个加热周期是“正常”的 - 待机时无温差 - 回水温度曲线和前进水温度曲线在加热结束后完全重合。 左边的所有其他情况都不典型,会不必要地延长加热时间,缩短加热间隔,使运行成本“昂贵”。 基本上,蓝色和红色曲线必须完全重合,除了加热和热水使用期间。
她一天启动多少次? 如果她连续加热7个小时,那次数应该不会很多。 右边的最后一个加热周期是“正常”的 - 待机时无温差 - 回水温度曲线和前进水温度曲线在加热结束后完全重合。 左边的所有其他情况都不典型,会不必要地延长加热时间,缩短加热间隔,使运行成本“昂贵”。 基本上,蓝色和红色曲线必须完全重合,除了加热和热水使用期间。
DDaniel-Sp 2021-01-21 15:56:40#5 最右边的最后一个加热周期是“正常”的 - 待机时没有温差 - 回水和供水的曲线从加热结束后再次完全重合。 左边的其他情况不典型,会不必要地延长加热时间,缩短间歇时间,使运行成本“高昂” 基本上,蓝色和红色曲线除了在加热和热水期间外,必须完全重合。 [ATTACH alt="E90D0BAA-53B5-4A22-AF35-5800B6C5B50D.jpeg"]56408[/ATTACH] 在标记点,加热棒当时有工作吗?图表里不太能看清楚。 之前在那个粉色论坛里,AI/Novelan热泵的专家不是怀疑回水传感器坏了吗?
最右边的最后一个加热周期是“正常”的 - 待机时没有温差 - 回水和供水的曲线从加热结束后再次完全重合。ZZaba12 2021-01-21 16:17:13#6 在标记点,电加热棒工作了吗?我在图表中看不太清楚。 AI/Novelan热泵大师在HS对话中不是怀疑回流传感器坏了吗? 是的,最终当供水温度超过40度且温差超过15K时,电加热棒启动了。 是的,他怀疑了,但我的求助请求在那里似乎被忽视了。
在标记点,电加热棒工作了吗?我在图表中看不太清楚。 AI/Novelan热泵大师在HS对话中不是怀疑回流传感器坏了吗? 是的,最终当供水温度超过40度且温差超过15K时,电加热棒启动了。 是的,他怀疑了,但我的求助请求在那里似乎被忽视了。