空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

halmi

2021-01-21 14:01:33
  • #1
以及效率泵给你显示的流量是多少?

我刚刚看了大约10个你那个热泵型号的不同.dtas文件,没有谁的温差有这么大,你的供水温度部分甚至接近40度……
 

Zaba12

2021-01-21 14:05:07
  • #2

它不能显示这个。是的,我知道,我也注意到了。
 

T_im_Norden

2021-01-21 15:21:46
  • #3
她一天启动了多少次[an]?如果她连续加热7个小时,次数就不会太多。
 

Zaba12

2021-01-21 15:35:45
  • #4


右边的最后一个加热周期是“正常”的

- 待机时无温差
- 回水温度曲线和前进水温度曲线在加热结束后完全重合。

左边的所有其他情况都不典型,会不必要地延长加热时间,缩短加热间隔,使运行成本“昂贵”。

基本上,蓝色和红色曲线必须完全重合,除了加热和热水使用期间。
 

Daniel-Sp

2021-01-21 15:56:40
  • #5

在标记点,加热棒当时有工作吗?图表里不太能看清楚。
之前在那个粉色论坛里,AI/Novelan热泵的专家不是怀疑回水传感器坏了吗?
 

Zaba12

2021-01-21 16:17:13
  • #6

是的,最终当供水温度超过40度且温差超过15K时,电加热棒启动了。

是的,他怀疑了,但我的求助请求在那里似乎被忽视了。
 

类似主题
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20

Oben