空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

nordanney

2021-02-09 13:36:33
  • #1

说实话?带上你的Sanni和100欧元,直接将热泵连接到地暖。其他都是胡说。
 

halmi

2021-02-09 14:07:35
  • #2
我已经提过很多次了,但他还是坚持使用他的蓄热罐和水泵 ;)
 

Zaba12

2021-02-09 14:08:46
  • #3

我心里想着,在高且预期的采暖曲线(浴室维持在23-24度)加上缓冲罐的情况下,耗能仍然保持适中。

你提出的问题,大家都说设计没问题,你却在挑毛病,因为温差不是5K而是2.5K。

这跟湿度的争论是一样的。你没有安装控制性住宅通风系统,却希望达到装了通风系统的效果。

如果我记错了,你可以随时纠正我。
 

Alessandro

2021-02-09 14:18:48
  • #4
不,我只是想弄清楚我是否没有思维错误。

我的控制量是蓄热罐温度。
当户外温度为-10°时,地暖的温差只有2-3K,当然在更高的户外温度下温差会更小,这反过来又会导致热泵频繁启停。
在我的水力系统中,是否有必要增加地暖的温差并提高压力,这样1)热泵的流量增加,从而效率更高,2)蓄热罐不会那么快升温?
地暖不在乎温差是2K还是8K,因为循环系统独立于热泵。

顺便说一句,我的高温低温混水阀(HTHK)温差为6K,而我的家务间温差为1.5K,几乎是水力短路。

尽管采用了较高的供暖曲线(18/30,0/35,-15/38),但我的耗电量相当稳定,保持在28-30kWh。
 

nordanney

2021-02-09 14:37:12
  • #5

实际上正好相反。温差小,但流量大。如果你总是向地暖提供更多的热量(即更高的流量),热量怎么能有效传递出去呢?

地暖不在乎,但能源消耗会在乎。如果地暖温差是8K,蓄热罐接收到的是“冷”的水,就必须消耗大量能量再加热。如果接收到的是“热”的水,只需较少的能量即可适当加热。

那就给安装工踢一脚,换个“好”的。很简单。
 

Alessandro

2021-02-09 15:16:23
  • #6


我不理解这一点,因为如果热泵设定的温差是5K,但地板采暖系统只提供3K,那么热泵会自动降低流量,对吗?
 

类似主题
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46