空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

halmi

2021-02-10 15:22:55
  • #1
除霜时的错误通常是由于流量不足造成的,现在除霜与UV没有直接关系。

你的UV是完全关闭还是处于什么状态?

正如 所写,你的加热曲线非常高且相当陡峭。
 

T_im_Norden

2021-02-10 15:27:21
  • #2
只要他继续只给出零星的部分信息,这不过是在雾中摸索。 痛苦的程度似乎并不太大。
 

Zaba12

2021-02-10 15:39:31
  • #3
我同意汤姆的看法。[ÜSV]关闭,流量无论如何都要高。
 

Bookstar

2021-02-10 15:39:48
  • #4


紫外线装置正好设定在最低流量1400升/小时,这是设备除霜所需的。如果紫外线关闭,系统就达不到流量。我不想再应付不断的故障烦恼了。

28真的很多吗?一开始设定是35。也有人多次告诉我,28非常少。

液压系统不对,可能性很大。我今天尝试调整过,但这当然不容易。系统现在先是让我花费不少钱,温度到处飙升。这也不是坏迹象。
 

Zaba12

2021-02-10 15:43:22
  • #5
但是你不是说过没有1400升每小时的[1400l/h]吗
 

tomtom79

2021-02-10 15:47:40
  • #6
1400 是运行流量,解冻大约在1100就足够了。但是如果现在降低加热曲线,就会显现出液压故障,这时候需要找到一个折中的方法。

自1月31日以来,我消耗了196千瓦时电,平均每天19千瓦时,这很不错,尽管上周我们这儿气温高出10-12度。

你们是如何读取你们的电表的?我希望能得到精确到每天的数据和日志文件。最好是独立的,或者通过Somfy或Enocean系统。
 