空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Benutzer200

2021-11-04 22:52:56
  • #1

哦,对了,我这里根本没有ERR和执行电机。
 

PeteHope

2021-11-04 23:55:50
  • #2
你好,先打个招呼 :),

我刚加入这个论坛,但已经关注一段时间,想更好地了解我的新热泵供暖系统。
从夏天开始,我们也用热泵替代了旧的燃油锅炉。我们把它用来为翻新并做了保温处理的老房子供暖。能源顾问为我们家计算了11千瓦的供热负荷(大约相当于KFW60标准),我们随后选择了Vaillant Arotherm plus 125 A /S2(或者说是由屋主建议的)。我目前使用系统记录的消耗和能量产出数据。我们(暂时)没有专用的热量计和单独的电表。我们只用散热器。生活热水用的是一个300升的热水罐,供暖用的是200升的缓冲罐。系统运行正常,房子(176平方米)的温度达到预期的20-21°C。但真正的考验当然是在冬天。

以下是系统提供的十月份数据。

截止2021年10月31日;供暖曲线0.6;当前供水温度28-37°C;生活热水45°C

702.6 供暖能量产出/月,单位:千瓦时
4.0 供暖系数/月
225 用电量/月,单位:千瓦时
967 供暖能量产出,总计,单位:千瓦时
3.9 供暖系数,总计
145.8 生活热水能量产出/月,单位:千瓦时
2.5 生活热水系数/月
93 用电量/月,单位:千瓦时
459 生活热水能量产出,总计,单位:千瓦时
2.7 生活热水系数,总计

来自贝尔吉施地区的问候
 

Alessandro

2021-11-05 08:20:56
  • #3
这对于配备HK的运营来说已经非常好了。
 

Alessandro

2021-11-05 08:24:26
  • #4


这对于过渡期来说完全没问题。
也许你有机会在较低的调节范围内调整压缩机的功率。我的热泵可以像调节加热曲线那样调整压缩机功率。当然,这只能在专业人员模式下进行。
 

OWLer

2021-11-08 21:18:08
  • #5
问一个傻问题。我现在把热水设置成Eco模式,让热泵以较低功率运行。这样做的原因是热泵在接近100%功率运行时声音对我来说太大了。遗憾的是,没有关于调节范围内效率的图表。我本来以为热水在100%高负荷时效率并不理想。
 

PeteHope

2021-11-08 23:07:41
  • #6
我也想接着这个问题说,我认为热泵不一定要几乎100%制造热水。生态模式有什么优点和缺点?
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
21.12.2023热泵的能耗65

Oben