空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Bookstar

2021-02-15 08:36:02
  • #1
美妙的消息出现在这个冰冷阳光明媚的星期一早晨(零下10度)。热泵昨天暂停了5个小时,总共只消耗了95千瓦时的热量。其中33千瓦时的电力被使用。在平均温度零下9度的情况下。这已经相当令人印象深刻,展现了可能实现的效果。要是总是这样就好了 :)。绝对积极的是:经过上次技术人员的维护后,它运行完全无故障 *toitoitoi*

我做了什么改变?我用红外线温度计测量了上层楼的回水管,发现了很大的温差。我调整了Tacos阀门。另外,将回差从2降到了1.5。

但我认为大部分节能应该归功于阳光,特别是那5小时的加热暂停……
 

tomtom79

2021-02-15 08:40:10
  • #2
现在请你在暖气关闭后每两分钟测量一次,这样你可以找到那些将热水过快回流到热泵的加热回路。
 

halmi

2021-02-15 08:42:05
  • #3
很高兴听到,但我还是要戳破痛处。你有一个mod。热泵,哪里不对劲,否则它不会在平均温度为-9°时自动关闭。
 

Bookstar

2021-02-15 08:44:08
  • #4

但你不能忘记暖气有点超标。它不能调节得这么低,因为昨天太阳真的很猛烈。
 

Alessandro

2021-02-15 09:10:22
  • #5
正如你们可能知道的,我在自己系统中安装了一个缓冲罐,并激活了ERR。
周五我将热泵的采暖曲线(用于给缓冲罐充能)提高了5K,并重新开启了混合阀。
热泵与混合阀之间的采暖曲线因此相差5K。
热泵几乎一直运行,只在除霜过程和EVU锁定时暂停。
虽然ERR因室内阳光明媚的天气频繁开启关闭,但关闭回水温度从未达到。

热泵调节非常出色,我星期六在-9°C的情况下(包含两次热水使用)电耗为40kWh。

我很期待在气温较温和时,这个效果是否同样好…
 

Zaba12

2021-02-15 10:09:41
  • #6
昨天全屋用电量:30.2 千瓦时

- 热水多,暖气再次只开1个加热周期
- 烤箱开了4小时
- 车子充电30公里
- 洗碗机
- 洗衣机

从明天起气温终于会超过0度,雪会融化,光伏系统会发电,储能装置会被充满。
到那时,满额取电的痛苦终于结束。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
06.02.2017空气源热泵的使用经验?45
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
13.07.2019热水要很长时间才会来27
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
16.03.2025与光伏系统结合的热泵15

Oben