空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Oetzberger

2021-10-31 09:45:02
  • #1

好的,谢谢,你的数据表明我这边可能还有建筑含水率的影响,或者单块体实体结构相比计算的确存在一些弱点。看看第二个冬天会怎样。

热平衡调整已经做了,当然还可以改进。工作效率4.2,如果没有热平衡调整,并且用空气-水热泵,估计是不太可能实现的。
 

halmi

2021-10-31 09:45:48
  • #2
抱歉,忘了写……这是一个KFW55的房子。电力消耗通过一个独立的计量表来测量,热量数据来自供暖系统。
 

tomtom79

2021-10-31 09:50:18
  • #3

使用调节型热泵的话,这个4.2的值很容易实现,可惜我们用的是开关型热泵,而且已经用了几年。

我也觉得你们那建筑湿气可能还在影响,请问你用的设置是什么?

热水

供暖曲线等等?
 

Deliverer

2021-10-31 10:33:00
  • #4
冬天确实又冷又长...
 

Oetzberger

2021-10-31 11:11:15
  • #5


嗯,我这里效率最大杀手是传热性能差的三层复合地板,因为这个我把供暖曲线调高了一度,原本没必要这么高。现在供暖曲线在AIT标注里,是回水控制的,参数是23.5/22.5/0,也就是外界温度+20℃时回水温度22.5℃,外界温度-20℃时设定回水温度约26℃。也许最冷的冬天,我还得把设定回水温度调到26.5或27度。房子处于一个小的冷气洼地,也就是说清晨总是比几百米外冷1到2度——因此供暖曲线不能太陡峭。否则热泵清晨最冷的时候会一直全功率运转。我还在考虑是否要稍微做个白天加温,但因为我没有光伏系统,所以目前还没做设置。

Alpha Innotec调节式空气源热泵的其他设置:供暖迟滞1.0K,热水设定温度46℃,热水迟滞3.0K,热水供应时间仅限于12:30到23:00(这样早上最冷的时候洗完澡不会产生热水)。

截图显示的是热泵能源数据库的消耗数值,数值包含热水。从图中可以看出,夏季月份的待机耗电量略微拉低了年工作效率。

除了通过热平衡调整加热回路流量还有什么可以优化的吗?

供暖系统是我的玩具火车替代品 :)
 

KingJulien

2021-10-31 11:29:35
  • #6
你能设置一个AT衰减吗? 我正因为这个原因尝试用24小时的温度平均值。 配合轻微的白天升温和蓄热炉,看起来我基本上可以避免夜间供暖。 至少在现在这个温度下是这样。
 

类似主题
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
07.02.2016空气-水热泵 + 太阳能热水器 + 炉子或仅炉子和空气-水热泵的组合13
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
05.11.2019单体结构中使用哪种热泵?33
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
06.03.2023Alpha Innotec 热泵故障23
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73
16.03.2025与光伏系统结合的热泵15

Oben