空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Hangman

2022-01-04 11:15:54
  • #1


这些数据很棒!不过我出于兴趣想知道,双向电表是如何工作的,或者它显示什么。由于我们的系统超过了10 kW,我们还必须安装一个“真正的”发电电表,以便精确测量数据。双向电表也是这样吗?还是上述数值实际上是电网用电量(4,334)和并网发电量(5,686)?如果是这样的话,总用电量就是电网用电加上不明数量的自用电量。
 

Deliverer

2022-01-04 11:18:15
  • #2
这倒是。如果系统中没有智能电表,就必须计算自用电量并将其加到用电量上。但大多数系统,至少配备了储能和壁挂充电桩的,现今都装有某种类型的智能电表。
 

guckuck2

2022-01-04 13:11:33
  • #3


税务相关的数值始终是发电量减去并网量,数值来源于网络运营商的计量过的电表(2.8.0)。
 

Deliverer

2022-01-04 13:21:42
  • #4
当然。智能电表应该遵循逆变器的数值。以我为例,它只是直接读取数据(并进行相加)。不过这确实是一个有趣的点。除了送电计量表外,其他的计量装置大概都没有经过校准。因此,在报税时我实际上不能百分之百准确地申报这些数据。可能对于最大30 kVA的家庭(如果我没记错,超过这个容量就必须用不同的计量方式)来说,这些细节无关紧要,没人会在意。
 

guckuck2

2022-01-04 13:30:03
  • #5
嗯,考虑到我们管理部门和电网的数字化状况,(事后)怎么检查呢 ;-)

数值已经开始偏离了。例如,我在Fronius逆变器中也能看到自用电量,我也记录这个数据,但数值总是和“官方”测量值不一致。有时偏差大一些,有时小一些。5%的偏差是可能的。
在普通家庭中,金额通常不到每年10欧元,这种情况下不必比教皇还教皇 ;-)
 

Deliverer

2022-01-04 13:34:17
  • #6

你从哪里获得比WR更官方的数据?
 