我们有一台Novelan LICV 8,室内安装,热水储存容量300升。循环每天运行约2.5小时,脉冲式。每天有2名成年人洗澡,2个孩子(6岁和8岁)夏天也每天洗澡。热水温度为49°C,迟滞5K,通常一天准备一次热水,偶尔每两天一次。只有有时小孩因兴奋洗空了热水箱。六月没有运行采暖。去年夏季几个月我们为热水供应产生了100-170kWh的热量,因此不是异常的月份。
 

Oetzberger

2021-08-28 21:50:12
  • #2
所以,昨天我第一次又让暖气运行了。我就是喜欢屋子里舒舒服服地暖和。整个夏天,空气-水热泵因为意外高的待机耗电而表现不佳,月度性能系数因此只有糟糕的2.5左右。但这似乎没办法改。现在新房子的第二个供暖期开始了,我很想知道由于建筑含水率降低,热需求是否真的减少了。

那里已经下雪了吗?
 

tomtom79

2021-08-28 21:57:15
  • #3
为什么待机耗电量高?你查明原因了吗?
 

Oetzberger

2021-08-28 22:08:44
  • #4
这是Alpha Innotec的一个已知问题,油底壳加热器一直在运行。根据粉色论坛,这似乎无法避免。
 

halmi

2021-08-28 22:15:47
  • #5
我们的暖气这几天又启动了,今晚它可能也会再次启动。
 

nordanney

2021-08-29 00:28:50
  • #6

你们那边有多冷?在这样的室内外温度下,我的暖气还远远没有启动的想法。而且我甚至还没完成我的节能改造……
 