最高压降计算为5043帕=50毫巴。



计算得出的体积流量是1065升/小时。但泵根据我不清楚的参数动态调节流量。泵上显示的流量在800到1400升之间。我还没在Vaillant找到可以将泵固定设定的菜单。
 

Alessandro

2021-11-03 09:05:43
  • #2


你的意思是我只需让热水循环运行,并将热水温度设置为45°C吗?
我应该关闭军团菌防护,也就是关闭加热到60°C(用加热棒)吗?
 

Daniel-Sp

2021-11-03 10:48:39
  • #3
是的,如果安装了循环系统,必须运行。但请不要全天运行,只在浴室的高峰时段运行。如果循环系统全天运行,储水箱会有明显的热量损失,等于浪费钱。
我认为,独栋住宅不需要军团菌程序。
 

netuser

2021-11-03 12:34:17
  • #4


这句话也得到了我们Vaillant服务技术员的认可,他看起来是个经验丰富的老手。在指导时他也关闭了电加热棒。
 

lesmue79

2021-11-04 06:27:32
  • #5


关于流量,在Vaillant或一些热泵型号中确实是这样的…… 我的Vaillant空气-水热泵也无法将泵设置为恒定流量。唯一的调节选项是通过剩余扬程,然后在供暖情况下它总是在最大60-70%的功率范围内徘徊。以我的型号为例,供暖时大约是600-750 l/h,而在热水生产时这台该死的设备大约能达到1200-1350 L/h。
 

Daniel-Sp

2021-11-04 06:43:05
  • #6
调节型热泵通过调节体积流量,以在所需的供热功率下实现供回水温差的最佳分布。这对于效率来说既重要又正确。
 