OWLer
2021-11-03 08:40:44
- #1
你最长的回路是多少来着?
最高压降计算为5043帕=50毫巴。
根据计算你需要的体积流量是多少,泵现在达到多少?
计算得出的体积流量是1065升/小时。但泵根据我不清楚的参数动态调节流量。泵上显示的流量在800到1400升之间。我还没在Vaillant找到可以将泵固定设定的菜单。
类似主题 | ||
20.11.2019 | 热水循环泵。是还是不是? | 41 |
14.10.2022 | 新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计 | 311 |
02.01.2022 | 空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵 | 109 |
08.05.2021 | 新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact) | 12 |
09.11.2021 | Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗? | 20 |
15.11.2022 | Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热 | 21 |
30.11.2022 | 受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? | 47 |
11.08.2023 | 购买建议,热泵比较:大金还是威能? | 19 |