BBookstar 2021-02-10 12:40:02#1虽然不完全理解问题,但浴室的散热量为912瓦——这意味着所需的1612瓦中只有700瓦来自地暖。剩下的热量来自其他地方 ==> 你得告诉我们墙上挂了哪些电暖器。 完全不明白如何能进行这样的设计,明明可以有不同的铺设间距。你全部都是100毫米。浴室里本可以使用75毫米,甚至更好的是50毫米。 35/28摄氏度的设计也让人难以理解。为什么温差设置得这么高? 浴室里还有一部分墙面加热器,布置得比较紧凑。但设计肯定是*需要优化*的。
虽然不完全理解问题,但浴室的散热量为912瓦——这意味着所需的1612瓦中只有700瓦来自地暖。BBookstar 2021-02-10 13:37:41#6暂停时间对于这么长的运行时间来说真的太短了。是什么导致回流速度这么快下降?我会说是零下3度的室外温度 :)。但你也有这个温度,所以这不是解释。