空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

teh_M

2021-02-10 08:59:42
  • #1
能源证明这事儿有点复杂,我也跟能源顾问聊了很久,最后还是放弃了。
我这边终端能源需求是47kwh/平方米,包括辅助能源(也就是热水)。但这是我实际需要的热量(因为近热网是我的能源来源)。你们那儿根据能源顾问说的是电力消耗……这从可比性的角度来看完全是胡说八道。

如果你那儿写的是25kwh/平方米,那么你得考虑COP……也就是说25kwh * 4的COP = 每平方米100kwh热量,200平方米的话是20000kwh。

我这边是47kwh热量 * 150平方米 = 每年7000kwh热量。这个数是合理的。

我记得Zaba那边写的是10kwh/平方米?乘以4.x的COP,他的热量也接近我的热量数据,消耗数据也挺吻合的。
 

Alessandro

2021-02-10 09:11:38
  • #2


当然我试过。房子需要多少能量,就需要多少能量。
如果我所有的ERR一直开着,通过缓冲器热泵供水和地暖供水之间会一直有2-3K的温差。
只有当一些回路通过ERR关闭时,流量才会调整,使供水温度一致,我给浴室更多的流量,从而达到略高于23°C。

我的热泵也是回水控制的,供水温度总是通过回水温度加上温差(5K)计算。
所以如果回水温度=28°C,那么供水温度=33°C。
回水温度上升,供水温度也同时上升。
压缩机通过调节流量保持5K的温差恒定,因此我热泵的流量从未超过1000升每小时。即使外部温度是-12°C,热泵也维持在5kW输出 :rolleyes:
因此,我的问题是加热回路中的低温差,是否最好也保持在5K,这样热泵可以运行其额定流量...
 

Bookstar

2021-02-10 09:14:00
  • #3
现在又把旧资料翻出来了。实际上所有东西都有计算。

采暖负荷计算:8.3千瓦
设计前供温度:35度
回水温度:28度
流量:1000升/小时
标准外部温度:-16度
平均温度:7度

刚刚在泵上试着设定了-16度设计温度,回水温度设定为29度。这样几乎完美匹配。
 

Daniel-Sp

2021-02-10 09:19:42
  • #4
这个解释对于热泵来说当然是胡扯...
 

Daniel-Sp

2021-02-10 09:22:58
  • #5

那么它将始终以全压缩机性能运行,因此电功率消耗始终相同,只有排出的热量会根据外部温度变化。日耗电量仅根据运行时间确定。
 

Zaba12

2021-02-10 09:30:03
  • #6
我没说别的。这样我的设备的运行时间=消耗量,粗略来说只取决于环境温度。 暂且不谈保温问题。
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
19.05.2021盐水热泵的经验491
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
17.04.2018热泵生活用水储存罐 - 推荐多大尺寸?12
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
20.11.2020空气-水热泵的预供温度34
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
12.11.2021地暖和热泵。我以为我已经理解了15
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144

Oben