空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

T_im_Norden

2021-03-06 19:52:12
  • #1
控制式居住空间通风 :) 在这里有帮助。
暖气从11点起关闭(夜间我们有零下温度),很快可能会重新启动。
即使燃烧器关闭,暖气泵也在运行 -> 热量在房子内分布,不会积聚。
 

Bookstar

2021-03-06 20:00:09
  • #2
我完全不明白一个微不足道的受控居住空间通风系统有什么用?我的意思是我们也有一个,但它对供暖行为或室温没有任何影响。

最终只有严格遮阳和接受供暖费用才有用。

不过,自从我们降低了供暖曲线后,消耗非常低。而且明显也没有变得更冷。这真是令人惊讶。从3月1日以来,我们只用了84千瓦时的供暖电量,日均仅14千瓦时。
 

RotorMotor

2021-03-06 20:07:47
  • #3
你们的热泵只是根据室外温度来控制的吗?不能通过回水监测/控制来防止过热吗?
 

T_im_Norden

2021-03-06 20:11:12
  • #4
微弱的控制式居住空间通风为我们带来新鲜空气,而无需大开窗户,这也使得较高的温度不会带来太大的负面影响。顺便说一句,暖气是否开启几乎没有影响,因为较高的热量来自太阳。
 

Bookstar

2021-03-06 21:45:12
  • #5

通过室外温度和回水温度控制。只有在低室外温度时,需要更高的回水温度,因此加热系统会不受室内温度影响启动。

我关心的是避免不必要的取暖费用。
 

Zaba12

2021-03-07 11:36:25
  • #6

那你就别通风了。这就是我在一楼一天的供暖情况。楼上的曲线类似,只是低几度。卧室晚上温度不幸总是太高,达到21.4度。事情总不能十全十美。

今早大约10点回流温度是22.0度。回流设定值是24.2度。我目前通常在11点到12点之间将温度提高到比回流设定值高4度。

[ATTACH alt="5EE407A5-52BB-4A5B-ABE0-544CF9117D9B.png" type="full"]58492[/ATTACH]
 

类似主题
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
29.04.2016哪种取暖设备?请提供推荐27
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
04.06.2017我们是哪种受控住宅通风类型?10
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
01.09.2018供暖/卫生/通风的报价现实吗?55
04.09.2018储藏室:受控住宅通风中设加热环是否合理?14
01.07.2019200平方米新建筑使用哪种供暖?54
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47